côté téléinfo TIC, il est indiqué puissance apparente? Il n’est pas indiqué la puissance active.
Est-ce que Énédis relève, pour la facturation, la puissance apparente ou la puissance active? Est-ce que pour le compteur linky, c’est la puissance apparente qui incrémente l' »index Base »?
Enedis gagne un fric fou , mais ils sont néanmoins réglos ,
c’est la puissance active qui est relevée et facturée que ce soit un compteur ancien ou un linky
et le linky coupe sur la puissance apparente , donc y a intérêt à ne pas avoir un cos phi pourri
( personnellement , j’ai ajouté un condensateur sur une pompe et gagné 400 VA , avec une conso identique en watts
merci pour ces éléments. Pour le moment pas de problèmes de coupure lié au seuil de puissance apparente sur le linky. Quelle valeur de condensateur avez-vous rajouté sur la pompe? Peut-être que je ferai de même.
Cartelec, côté évolution, serait-il possible, dans l’affichage des « valeurs pinces » d’avoir les 2 valeurs en même temps: puissance apparente et puissance active quand l’option « cos phi » est activée?