TIC Pulse 433

Forums Modem Téléinfo (USB, XBEE…) TIC Pulse 433

  • Post
    Myriades
    Participant

      Bonjour.

      J’aimerais savoir comment brancher ce produit DDS015M sur un TIC pulse 433.

      J’ai relié les entrées impulsion (23-24) sur (C-1), mais à priori aucune information ne remonte sur les impulsions. J’obtiens pourtant la télé-information.

      Configuration: serveur Domoticz (2023.1) avec RFXCOM – RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver
      Version: Pro XL1/1047, Noise: 116 dB; télé-information fonctionnelle. Le compteur (DDS015M) fonctionne, la sortie impulsion opérationnelle; durée de l’impulsion 80ms à l’état bas; tension de 3.25V avec une légère ondulation +- 0.05V environs. Comptabilisé 1kW/h depuis hier. Le TIC pulse est alimenté par une alimentation externe 6.00Vdc +-0.01V. J’ai réalisé un debug avec RFXmngr; fichier ci-joint.

      Merci par avance, Laurent

      • Ce sujet a été modifié il y a 2 années et 6 mois par Myriades. Raison : Upload fichier texte
      Attachments:
      You must be logged in to view attached files.
      0
      0
    Vous lisez 5 fils de discussion
    • Replies
        Myriades
        Participant

          Désolé pour le double post, je ne peux plus éditer mon message.

          Question subsidiaire: est-il préférable d’utiliser des câbles blindés pour la remontée des informations?

           

          0
          0
          nicolas_cartelec
          Maître des clés

            Essayez d’inverser les bornes 23-24 (ces compteurs ont une sortie polarisée)

            0
            0
            Myriades
            Participant

              Bonjour.

              Sans succès, toujours aucune remontée d’information. Je vais essayer de mettre sur les entrées (C-2) en respectant les polarités comme décrites dans le blog.

              J’ai remarqué une chose, je ne dispose pas des sorties (20-21) mais (23-24); cela aurait-il une incidence? Il me semble que les entrées (20-21) génèrent une impulsions positive; les (23-24) de mon compteur une impulsion négative. Peut-être cela bloque-t-il le comptage?

              Cordialement Laurent.

              0
              0
              nicolas_cartelec
              Maître des clés

                Comme vous avez pas utilisez les entrées pulses sur le module lors des première heures d’utilisation le module ne compte plus et n’envoie plus les index car pour lui cela est désactivé et pas utilisé !

                Enlevez les piles du module pendant 5mn et remettez les et créé des impulsions l’index doit être envoyé.

                0
                0
                Myriades
                Participant

                  Problème résolu en enlevant les piles.

                  Merci beaucoup.

                  0
                  0
                  nicolas_cartelec
                  Maître des clés

                    Merci du retour…

                    0
                    0
                Vous lisez 5 fils de discussion
                • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.