    Aimery
    Participant

      Bonjour,

       

      sur la page 4 de la notice d’installation du serveur WES, au sujet du raccordement de la télé-info il est marqué Cpt1: 1 et 2, et Cpt2: 1 et 2. (ABAB, B étant la masse de mesure, A l’émission de données) (de gauche à droite)
      Or, sur la page 6 (pour le raccordement des compteurs PME), il est indiqué ABBA (la masse de mesure serait sur les connecteurs 2 et 3, et non 2 et 4).

      Comme la polarité est à prendre en compte pour le mode Normal sur les Linky, cette incohérence peut poser soucis. Quelle est le bon schéma de câblage ?

       

      Merci.

       

      0
      0
    Vous lisez 4 fils de discussion
    • Replies
        cdlog2
        Modérateur

          Bonjour,

          Pour le raccordements des borniers des TIC du WES , les points B sont bien les références du GND (négatif) et les points A sont ceux des signaux (positif) en entré du double photocoupleur interne du WES.

          Par contre je ne peux pas vous confirmer le câblage RJ45 du côté des Compteurs PME.

          Cdt

          0
          0
          cdlog2
          Modérateur

            RE: Pour être plus précis, le raccordement des borniers des TIC du WES de Gauche vers la Droite :

            TIC1pt1=(+ A) et pt2=(- B) => (A , B)
            TIC2 = pt3=(- B) et pt4 (+ A) = > (B , A)

            Soit AB-BA avec B = la référence négative ( GND ) et A la référence positive (signal)

            Dans le WES c’est 2 photocoupleurs intégrés dans une même PUCE. Le câblage des TIC se retrouve en symétrie inverse côté bornier de raccordement du WES.

            Cdt

            0
            0
            cdlog2
            Modérateur

              RE: ATTENTION Erreur de ma Part  !

              Ayant eu un doute! j’ai vérifié avec un ohmmètre la sortie des Pins de la PUCE à double photocoupleur interne du WES avec les connexions des Pistes jusqu’aux borniers des TIC.

              Je m’aperçois que je vous ai induits en Erreur dans mes Posts précédent concernant la connexion du TIC 1

              Voici comment est câblé le bornier des TIC1 et TIC2 vis à vis de la Puce photocoupleurs interne du WES.

              De gauche vers la droite :

              TIC1pt1=(- B) et pt2=(+ A) => (B , A)
              TIC2 = pt3=(- B) et pt4 (+ A) = > (B , A)

              Soit BA-BA avec B = la référence négative ( GND ) et A la référence positive (signal)

              Donc le schéma, le câblage fournie dans la Doc pour la Téléinfo Compteurs PME-PMI est erronée concernant la TIC1.

              Il faut que @nicolas corrige la DOC au chapitre 4-3 , côté image éclaté du WES et inverse pour la TIC1
              les Points 1-A & 2-B (Erreur) par les Points 1-B & 2-A (Correct).

              Les points de la TIC2 sont eux corrects : 3-B & 4-A

              Cdt

               

               

              0
              0
              nicolas_cartelec
              Maître des clés

                Ne tenez pas compte de la polarité pour les Linky, cela était vrai que sur les premier Linky avec une prise USB.

                0
                0
                cdlog2
                Modérateur

                  RE: Trouvez joint le schéma des photocoupleurs côté PCB du WES en relation avec le bornier de raccordement des TIC1 et TIC 2  et la correction des points A B pour la Tic1

                  Cdt

                  Attachments:
                  You must be logged in to view attached files.