remplacement compteur par linky

Forums Serveur WES Installation & Configuration remplacement compteur par linky

  • Post
    judoboy
    Participant

      Bonjour,

       

      Mon compteur electronique ne fonctionnait plus, ENEDIS vient de me le remplacer par un LINKY.

       

      Par contre, comment est-ce qu’il faut faire dans le WES pour lire les TIC sur un linky. J’ai essayé Standard ou Historique, rien ne fonctionne.

      Est-ce qu’il y a une autre manip à faire ?

      Et comment est géré « l’index’ vu qu’il va certainement repartir à 0.

       

      Merci.

      0
      0
    Vous lisez 1 fil de discussion
    • Replies
        judoboy
        Participant

          Bon finalement, j’ai redémonté le Linky.

          L’installateur avait branché les fils du WES sur C1 et C2 au lieu de I1 et I2.

           

          C’est beaucoup mieux maintenant, mais en mode historique.

           

           

          0
          0
          nicolas_cartelec
          Maître des clés

            Merci du retour, un point à vérifier après changement de compteur.

            0
            0