Bonjour,
Je viens de recevoir mon Wes v2 commandé ce weekend et ai branché les pinces ampèremétrique. Le problème est qu’il y a un historique de valeurs délirantes qui rend impossible la lecture de graphique étant donnée l’échelle.
J’aimerais du coup réinitialiser complètement le Wes avant de m’en servir. Je ne trouve pas de documentation détaillé, comment dois-je procéder?
Merci par avance.
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00
- Replies
-
-
Bonjour,
Les historiques des TIC, Pinces, Pulses, Temp, se trouve dans le dossier /GRAPH de la carte mémoire SD du WES.
Vous trouvez ensuite les Sous Dossiers qui classent ces historiques par Catégories, TIC, PCE, PLS, TEMP.
Chacun de ces Dossiers Catégories vont enregistrer leurs historiques dans un dossier de l’année en cours, soit 2022.
Et pour finir vous trouvez les fichiers et dossiers DAT qui sont les fichiers Historiques de la Catégorie pour l’année en cours.Donc pour effacer complètement les Historiques des Pinces, vous pouvez supprimer tous le contenu du Dossier GRAPH/PCE/2022
Tous les fichiers historiques Pinces seront supprimés et le WES reconstruira automatiquement les nouveaux Dossiers et Fichiers..Par contre avant de supprimer ce Dossier, voyez à revoir la configuration des Pinces, ne laissez active que les Pinces réellement connectées, Enregistrer votre configuration des Pinces.
Il faudra aussi après avoir supprimé les fichiers Historiques, effacer le cache mémoire de votre Navigateur CTRL+F5 et recharger les pages du WES.
Les Historiques des Pinces seront de nouveaux disponible dans la page Graphique que le lendemain de cette MAJ.
Cdt
00 -
Bonjour,
Vous avez pas supprimé le répertoire CFG ni refait une calibration ?
00 -
Merci pour le détail de la manip à effectuer @cdlog2 , je vais essayer ça.
@nicolas_cartelec, le wes ne detectant pas de courant sur la première phase que j’ai testé (de ma faute, car il n’y en avait réellement pas…), je crois bien avoir appuyé sur « calibration » ou « zéro pince ». Ce qui est probablement la raison des valeurs farfelus.J’en profite de ta présence, pour confirmer ce que j’ai compris dans le pdf d’utilisation 🙂
– on branche une pince sur le wes, sans connexion à une phase
– « zero pince » pour initialiser le zéro
– on branche la pince sur une phase
– on branche une charge sur la phase dont on est sure de l’intensité (une bonne charge résistive de 2000W comme un soufflant de salle de bain, avec un wattmetre)
– on relève la puissance, on divise par la tension (229V chez moi)
– on entre la valeur en A, puis « calibration »
J’ai bon?
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 2 années et 12 mois par
Halesk.
00 -
Cette réponse a été modifiée le il y a 2 années et 12 mois par
-
Oui, mais normalement vous n’avez pas à le faire.
Pour info nous sauvegardons TOUS les fichiers de calibration des pinces des WES lors des tests après fabrication, on peut vous envoyer ce fichier si vous nous donnez l’adresse MAC du WES (par mail SVP)
00 -
Merci pour les infos un dimanche, c’est vraiment sympa, mais ne vous sentez pas obligé, il n’y a aucune urgence.
Voilà, j’ai envoyé la demande par email.
00
-