      Bonjour je souhaite programmer une sortie relais a 1(marche pac) sur température extérieur supérieur a 5°C et température du tank entre 26 et 43 donc cette même sortie a 1 a partir de 26°C et arrêt a 43°C merci de votre aide , le plus clair possible pour les explications que j’arrive a suivre si c’est possible . J’ai bien une régulation mais sur la température extérieur il y a des battement apparemment pas auto maintien .

      0
      0
    Vous lisez 1 fil de discussion
    • Replies
        cdlog2
        Modérateur

          Bonjour,

          Voici une proposition pour régler votre programmation. rappel de votre demande :

          Si la Sonde « Temp Ext » >= 5° et Si la sonde « Tank » >= 26° et Si la sonde « Tank » <= 43° Alors le relais « PAC » = On  <-> Si Non « PAC » = OFF

          cela peut ce programmer sur 3 lignes. 2 lignes sont utilisée pour positionner un Switch Virtuel ex : « SW1 » pour tester la plage de température « Tank » >= 26° et <= 43° et une 3eme ligne pour activer le relais « PAC » dès que la sonde « EXT » est >= 5° avec pour condition « SW1 » ( tank >=26 et tank <= 43)

          1ere ligne de programmation:
          —————————-
          Source (sonde) « TANK » — température  < 26 — plage horaire 00:00 00:00 — journée tous les jours
          Sortie Switch Virtuel « SW1 » — Action On tant que cdt vraie — Tempo 0 — Actif suivant SwitchVirtuel  toujours actif!

          2eme ligne de programmation:
          —————————-
          Source (sonde) « TANK » — température > 43 — plage horaire 00:00 00:00 — journée tous les jours
          Sortie Switch Virtuel « SW1 » — Action On tant que cdt vraie — Tempo 0 — Actif suivant SwitchVirtuel toujours actif!

          3eme ligne de programmation
          ————————–
          Source (sonde) « EXT » — température > 5 — plage horaire 00:00 00:00 — journée tous les jours
          Sortie Relais « PAC » — Action On tant que cdt vraie — Tempo 0 — Actif suivant SwitchVirtuel  « SW1 »  OFF

          La 1ere ligne maintien l’état du Switch Virtuel « SW1 » à ON tant que la sonde « TANK » est < à 26° //// sinon « SW1 » = OFF lorsque « TANK » >= 26°
          la 2eme ligne maintien l’état du Switch Virtuel « SW1 » à ON tant que la sonde « TANK » est > à 43° //// sinon « SW1 » = OFF lorsque « TANK » <= 43°
          la 3eme ligne Positionne l’état du relais « PAC » à ON à CONDITION que la sonde « EXT » est >= 5° ET SI le Switch « SW1 » = OFF donc lorsque la plage de température de « TANK » est comprise entre 26°<=> 43°

          Voila !

          Cordialement

          Christian

           

           

           

           

          0
          0
          Jerome
          Participant

            Merci beaucoup cdlog2 ça fonctionne un belle example encore merci