Bonjour à tous,
J’ai besoin de votre aide pour configurer une sortie de mon WES comme un télérupteur.
Je souhaite brancher un bouton poussoir sur une entrée du WES et que le relais s’ouvre où se ferme en fonction de son état.
- Merci a vous
00
- Replies
-
-
Bonjour,
Vous souhaitez brancher un bouton poussoir sur une Entrée du WES et qu’un Relais change d’état à chaque appuie du Btn.
Avec Entree 1 = « Inter » et Relais 1 = « Lampe »
Le test de la Source « Inter » dépend du type de contact de votre bouton poussoir au repos soit :
Si « Inter » est du type normalement clos / fermé NC / NF ==> Source: « Inter » = OFF (contact Btn ouvert à l’appuie)
Si « Inter » est du type normalement ouvert NO ==> Source: « Inter » = ON (contact Btn fermé à l’appuie)Exemple de ligne de Programme avec un Btn poussoir de type NO :
Source: « Inter » = ON — Plage horaire: deb 00:00 fin 00:00 – Jounée: Tls.Jours
Sortie: « Lampe » — Action: Télérupteur — Tempo: 0 — Act.suivant SW: Tjrs.actifUn condensateur de 100nf connecté en parallèle avec le Bouton Poussoir peut être utile comme filtre « anti-rebond » du contact du Poussoir.
Cdt
00 -
Bonjour cdlog2,
merci pour le tuto, la procédure fonctionne.
que voulez vous dire par : Un condensateur de 100nf connecté en parallèle avec le Bouton Poussoir peut être utile comme filtre « anti-rebond » du contact du Poussoir. »
merci
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 4 années et 1 mois par
ctrlx83.
00 -
Cette réponse a été modifiée le il y a 4 années et 1 mois par
-
Bonjour,
La plus part des Contacts physiques : Relais, Bouton Poussoir, autres …, présente tous plus ou moins, un rebond lorsque le contact est forcé à la fermeture. Ces contacts sont en général constitués de lamelle souple qui peuvent rebondir quelques millisecondes à la fermeture du contact, ce qui peut provoquer un train de faux contacts parasites très rapide > fermé, ouvert, fermé, ouvert et devient finalement stable fermé.
Suivant la qualité du contact et si ce contact est utilisé comme Entrée d’un équipement électronique assez sensible, On peut alors constater des bizarreries à l’utilisation.
Voir ce lien si vous voulez approfondir le phénomène « anti-rebond »: http://electronique71.com/theories-rebonds-anti-rebonds/
Maintenant si vous ne constatez pas ce PB avec votre Btn Poussoir, si à chaque appuie de façon rapide ou lent, le relais répond à tous les coups sans erreur de permutation d’état, alors un filtre anti-rebond au borne du contact du BTN n’est pas nécessaire.
Cdt