Bonjour,
je souhaiterais configurer le délestage par coupure temporaire du relais 1 de mon wes2, qui commande le chauffe-eau.
la condition de délestage serait IINST reçue de la teleinfo > intensité souscrite
et ce pendant un tempo de x minutes, puis ré-enclencher le chauffe-eau… pour avoir de l’eau chaude le matin 🙂
comme faire avec la programmation du wes2 selon vous ?
merci
jbc
00
- Replies
-
-
a tester:
IINST > 20 RELAIS ON
IINST > 20 SW1 ON tant que condition vrai
RELAIS = ON RELAIS impulsion 300 actif si SW1 OFF
voir si on peu simplifier en créant une nouvelle action sur le relais du style OFF au bout de tempo
00 -
merci, j’ai programmé ce soir cela après être passé en 0.61D :
IINST > 20 SW1 ON tant que condition vrai devient (ligne violette, mon compteur disjoncte au delà de 45A) :
RELAIS = ON RELAIS impulsion 300 actif si SW1 OFF devient (ligne violette) :
pas sûr d’avoir bien interprété ta proposition, en particulier je ne comprends pas bien la première ligne que tu proposes :
IINST >20 RELAIS ON
on va peut être se laver à l’eau froide demain matin 🙂
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 9 années et 7 mois par
jbc92.
00 -
Cette réponse a été modifiée le il y a 9 années et 7 mois par
-
Il y a trois lignes, il faut passer par un switch virtuel:
IINST > 20 CHAUFFE-EAU ON
IINST > 20 DELESTAGE ON tant que condition vrai
CHAUFFE-EAU = ON CHAUFFE-EAU impulsion 300 actif si DELESTAGE OFF (impulsion 300 secondes correspond à la tempo de X minutes)
00 -
Bonjour,
@jbc92: je suis intéressé par cette fonctionnalité mais j’ai aussi du mal à comprendre !00 -
IINST > 20 CHAUFFE-EAU ON sert à mémoriser que l’intensité à été dépassé, et se retrouve en condition de fin de la troisième ligne (l’intensité est à changer suivant l’installation)
je pourrais faire une fonction qui fait elle même le délestage avec tempo.
00-
bonjour,
j’ai donc rajouté la 1ère ligne, ce qui donne chez moi cette programmation pour le délestage du chauffe-eau si IINST > 45 A, avec ré-enclenchement automatique après 5 minutes – et ce de 22h à 6h :
Je comprends le point de mémorisation, mais n’est ce pas déjà fait à travers l’état du switch virtuel qui est ON tant que IINST > 45A ?
En bref, je suis effectivement preneur d’une fonction qui teste la valeur de l’indicateur ADPS venant de la téléinfo, et qui puisse déclencher un délestage local (en urgence sur chauffe-eau dans mon cas pour gagner vite 8-10A) et appeler une URL (Jeedom dans mon cas) pour provoquer d’autres délestage (chauffage pour moi).
Idéalement, un URL de ‘fin d’ADPS’ serait aussi utile pour ré-enclencher du côté Jeedom
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 9 années et 7 mois par
jbc92.
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 9 années et 7 mois par
jbc92.
00 -
Cette réponse a été modifiée le il y a 9 années et 7 mois par
-
bonjour,
plusieurs dépassements d’intensité cette nuit (jusqu’à 51 A pour un abonnement à 45A), et le système n’a pas délesté (je suis l’historique de l’état du chauffe-eau dans le wes2 depuis Jeedom).
comment faire debuguer / accéder aux logs de la logique de la programmation du wes2 ?
des idées de piste de correction ?
merci !
jbc92
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 9 années et 7 mois par
jbc92.
00 -
Cette réponse a été modifiée le il y a 9 années et 7 mois par
-
-
hello,
des idées ? je suis un peu coincé …
merci !
jbc
00 -
Bonsoir jbc92
Peux-tu copier tes 3 lignes de programmation en plus gros, je n’arrive pas à les lire ?
D’autre part il me semble qu’on ne peut pas avoir une heure de fin de programmation avant le début 22H-06H. Ne faut-il pas faire 2 lignes, une pour 22H-23H59 et une autre pour 00H-06H ?
Ton problème m’interesse même si je ne fais pas de délestage sur mon installation, c’est plus pour avancer dans la programmation du WES.
A+
00-
bonjour Maxime,
voici les photos d’écran en + grand
00
-
-
Bonsoir,
je n’ai pas oublié cette question mais pas mal de prog et de test ces jours, je vais rajouter une faction à la programmation.
00 -
Bonsoir JBC92,
Les commentaires que je vais faire correspondent à ce que j’ai compris de la programmation du WES et sont donc uniquement un avis pour aller plus loin.
Pour la première « ligne » je n’ai pas compris pourquoi tu positionnes le relais Chauffe-eau à ON si la conso instantanée est > à 45 Ampères ?
Pour ma part j’éclaterai cette première en 2 parties correspondants aux périodes 22H->24H et 00H->06H.
Pour la 2ieme ligne , hormis ma remarque sur la période 22H->06H, je comprend que tu positionnes le switch Delestage à ON, sachant que tu utilises cet indicateur dans la ligne 3 pour lancer le chauffe-eau pendant 5 minutes. Pour la 3ieme ligne je ne comprend pas pourquoi tu lances ce chauffe-eau justement quand la conso electrique dépasse 45 Amp.
_________________________________
Que penses-tu de programmer de la façon suivante ;
Si IInst <45 Amp de 22Hà 24H alors positionner le relais Chauffage à ON tant que la CDT est vrai (et idem pour la période de 00H à 06H).
puis :
Si IInst >45 Amp de 22Hà 24H alors positionner le relais Chauffage à OFF si CDT est vrai pendant par exemple 5 secondes (et idem pour la période de 00H à 06H).
Si on veut conserver une marge de sécurité on pourrait considérer la limite à 44 Ampères, afin d’éviter un risque de crête trop long.
Je ne connais pas la f’réquence de passage , par le WES, dans les lignes de programmation, mais si le WES vérifie les lignes de programmation toutes les 5 secondes par exemple, cela devrait fonctionner.
Il ne reste plus qu’à obtenir la validation de Nicolas.
Bonne soirée
00 -
hello
merci de ton intérêt pour cette question
j’avoue ne pas encore bien maîtrisé la logique du wes, et privilégier plutôt maintenant une approche du délestage par Jeedom – surtout depuis que le module wes est maintenant compatible avec la v2
je réfléchis à gérer maintenant le délestage de la manière suivante , selon deux scénarios :
– jeedom vérifie régulièrement la veleur IINST et active un scénario ad hoc si > 45A – plutôt simple, je crains néanmoins que les 30 secondes entre deux vérifications soient un peu larges. Les diminuer entraîne le remplissage de la DB de Jeedom ainsi que’une consommation à mon sens trop importante de ressource sur mon serveur PI.
– wes2 active une URL spécifique si IINST > 45A, qui déclenche immédiatement un scénario dans Jeedom. Cela me semble le plus fiable et réaliste, le seul souci est que je ne sais pas (encore) faire – ni du côté wes2 en émetteur, ni du côté Jeedom en récepteur.
Des idées ?
00-
Bonjour à tous,
J’ai maintenant une installation qui fonctionne, avec délestage (graduel et gestion de priorités) et re-lestage (graduel)
Le temps de peaufiner ma doc, j’essaierai ensuite de publier la solution ici , cela peut peut-être en aider d’autres.
Le principe est simple :
– les aspects quasi-temps réel sont gérés par le wes2 (mesure de l’intensité, passage d’ordres urgents au Jeedom si IINST>IMAX)
– le Jeedom opère, via des scénarios, l’intelligence de gestion, stocke les différents états, les logs, les alertes
– les interfaces entre les deux systèmes sont constituées d’appels à des web services simples
Les tests marchent bien, je laisse passer l’hiver pour confirmer que tout est ok
00
-
-
Bonjour,
Le WES vérifie les lignes de prog quelques dizaines de fois par secondes,
Je n’ai pas oublié cette fonction, je termine la mise à jour du site web (ce qui permettra de modifier plus facilement la partie programmation et d’ajouter des fonctions)
00 -
-
Bonjour à tous,
l’hiver arrivant, je reviens sur ce forum avec les mêmes problèmes, n’ayant pas réussi à avancer dessus ces derniers mois
au passage, merci aux contributeurs qui ont continuer à partager leurs idées dans l’intervalle
je reviens à mon idée de base : le wes détecte un excès de conso (via IINST> seuil ou alert ADPS), et appelle immédiatement une URL dans Jeedom, qui remplit une variable et déclenche un scénario – j’irai ensuite dans le forum Jeedom pour construire la meilleure config du logiciel 🙂
l’appel API vers Jeedom prend la forme suivante pour un scénario :
http:///#IP_JEEDOM#/jeedom/core/api/jeeApi.php?apikey=#APIKEY#&type=scenario&id=#ID#&action=#ACTION#quelle programmation subtile du wes2 puis je mettre en place pour gérer le dépassement, puis le retour sous la limite puis éviter les oscillations dessus/déleste/dessous/remet en lign / dessus / déleste /… ?
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 9 années par
jbc92.
00 -
Cette réponse a été modifiée le il y a 9 années par
-
-
sauf que la puissance apparente ne convient pas, il faut utiliser I inst. avec le même réglage que dans le compteur ErDF…
par exemple 45A….
00 -
tu as raison b10489, mais j’avais écrit « un exemple de programmation ». Si tu veux déclencher le délestage à 60 ou 45 ampères, c’est toi qui voit.
A chacun d’écrire ce qu’il veut.
00
-
Étiqueté : délestage chauffe-eau