Bonjour,
Je suis entrain de mettre en oeuvre mon installation de relevé de consommations a l’aide du serveur Wes v2 : relevé téléinfo (ok), compteur a impulsion triphasé pour la PAC (ok), différents relevés de température + humidité (ok), par contre je ne parviens pas a faire fonctionner correctement le relevé de consommation d’eau froide (compteur a impulsion USL-20).
En effet depuis une petite semaine que le compteur est installé l’afficheur mécanique sur le compteur indique une consommation de 3,5m3 alors que mes relevés sur le WES indiquent une conso totale de 12,5 litres (pour les 6 jours d’utilisations!). Le relevé de la courbe de consommation est presque tout le temps a zero et quand je fais couler de l’eau rien ne se passe. En fait il y a moins d’une dizaine d’impulsions / jour qui sont mesurées par le WES, parfois à peine une impulsion.
Je pense que la configuration du compteur sur le WES est correcte (voir image jointe)
Pour relier le compteur au WES j’ai du prolonger le cable du capteur d’impulsions d’environs 5m, j’ai utilisé pour cela du cable blindé (cable réseau cat5).
J’ai testé avec un autre cable plus court (2 x 0,75 mm2 non blindé) et j’ai également testé sur une autre entrée Pulse du WES, mais ca n’a rien amélioré…
Là je sèche, soit j’ai loupé un truc ou alors c’est mon compteur qui ne marche pas.
D’avance merci pour votre aide.
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00
- Replies
-
-
bonjour
faudrait montrer le câblage…
ensuite faire un test avec un multimètre en ohmmètre après avoir débranché les 2 fils du compteur, de façon à voir si le compteur délivre bien des impulsions…remplis un récipient par exemple de 10 litres et compter les impulsions…
00 -
Merci b10489
Je ne crois pas que le câblage soit en cause (voir pj: fil orange sur PLS2 et fil blanc sur masse), l’ohmmètre (calibre 200 ohm) branché en direct sur le cable du capteur ISL n’a pas bougé après 20 litres tirés sur un robinet 🙁
00 -
Vérifiez que le capteur est bien monté sur le compteur (bien en place et vissé)
Mettre le multimètre en test de continuité (avec buzzer si possible)
00 -
Le capteur semble bien monté et ne bouge pas, il n’y a pas de pas de vis sur mon modèle, le capteur est clipsé.
Mon petit multimètre n’a malheureusement pas de test de continuité.
00 -
un buzzer et une pile (en débranchant du WES) ou une led, lampe…
Si il y a un problème de longueur on peut ajouter un optocoupleur et alimenter le compteur en 12V.
00 -
Merci Nicolas, en effet c’est simple. Malheureusement ça ne pulse pas non plus de cette manière.
00 -
Essayez juste vers le compteur, avant la rallonge (pour vérifier que les impulsions sorte bien de l’ils)
00 -
J’ai fait un petit montage avec une pile et un buzzer branché en direct sur le compteur (sans rallonge) et fait couler l’eau (20l), rien ne se passe, si je court circuite le compteur le buzzer fonctionne.
00 -
-
Bonjour,
Sauf utilisation hors norme avec 3.5 m3 par semaine > vous êtes dans les 150 m3/an : normal !
Est-ce OK avec valider avec l’afficheur du compteur ?
Cdlt
00
-
-
Apres avoir sorti le capteur de son logement sur le compteur j’ai fait a plusieurs reprises le test en approchant un aiment, mais rien ne se passe.
Les 3,5 m3 ne me semblent pas anormal pour les 5j en question.
Bien Cordialement
R.
00 -
Vous avez testé le capteur sans la rallonge ? il a combien de temps ce compteur ?
00 -
Oui les tests avec l’aimant ont étés réalisés a<span style= »color: #444444; font-family: Ubuntu, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; »>vec une pile et un buzzer branché en direct sur le capteur (sans rallonge).</span>
Le compteur est neuf, je l’ai acheté il y a un mois et l’ai mis en service il y a 9 jours (le temps des test décrits ici). Il n’a donc jamais fonctionné.
00 -
Contactez le vendeur, l’ILS se change.
00 -
Merci Beaucoup a tous, je renvois l’ISL dans la journée.
00
-
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.