Est il possible d’avoir des infos sur la prise extension du WES en l’occurence le pin out pour préparer l’ arriver des nouvelles fonctionnalités
Pour le cables Faudra t il utiliser du Cat 5, un torsadé tous simple ou autres.
Le protocole sera lequel RS232, RS422, RS485
Le branchement à un périphérique sera direct ou faudra t il une passerelle matériel
Coté compteur impulsion à connecter avez vos déjà une ref à proposer pour commencer a voir les mes futurs dépenses
Avez vous déjà une idée des périphériques que vous allez commercialiser
00
- Replies
-
-
Bonjour,
Concernant votre câblage, prévoyez de passer un câble de type à Paire Torsadés. Un câble de type Téléphonique devrait faire l’affaire pour ce Type de transmission. Prévoyez du 6/10 si vos distances sont importantes.
Prévoyez une disponibilité d’au moins 2 Paires pour la transmission plus un fil pour une référence GND, comme cela vous n’aurez pas de surprise et vous répondez à tous les protôcles et prévoyez en complément une paire supplémentaire pour alimenter éventuellement un périphérique distant avec le 12Volt du WES si suffisamment puissant ou autre Alim. En principe un câble Téléphonique avec au minimum 4 Paires torsadés devrait faire l’affaire.
Je pense que Nicolas pourra donner plus ample informations,
Cdt
00 -
Bonjour
Merci pour ce premier retour
J’ai un câble Cat5 qui arrive au niveau du Wes et qui remonte à l’étage, je peux donc utiliser ce câble et après de l’étage repartir avec du câble Téléphone.
Ou est il préférable que je tire un nouveau câble que téléphonique du Wes à l’étage.Pour mes autres questions avez vous des réponses à me donner
Bonne journée
00 -
Bonjour,
Si vous avez déjà une portion en câble Cat5 , poursuivez avec le même câble, cela évitera des erreurs de câblage.
Pour vos autres questions, je ne peux pas m’avancer avec certitude. Je ne peux que supputer aux regard de ce que je constate chez moi.
Je possède deux Serveurs WES V2. L’un est en Service depuis quelques années et gère mes consommations et délestage et mon Autre WES, plus Récent, me sert pour faire des Tests.
Sur mon 1er WES qui est en Service, je constate en haut à droite une prise d’extension type RJ12. Sur mon WES de Test j’ai à la place un bornier à 2 vis sérigraphié A B. La plasturgie sur mon WES de Test est retirée afin de pouvoir le manipuler plus facilement. Je constate sur le PCB de ce WES de Test, à l’arrière du bornier A B, une puce de type HDV75. C’est une interface RS485 avec une sortie Bus sur 2 Fils.
Je ne veux pas démonter mon WES qui est en service, donc je ne sais pas comment est interfacée la prise RJ12 sur la carte PCB de ce WES. Si vous possédez une Carte WES, comme sur mon WES de Test, avec un bornier à deux vis visible en haut à droite. Alors vous pouvez vous inspirer des spécificités techniques du DataSheet de la Puce HDV75 que vous pouvez télécharger depuis ce lien :
Mais seul Nicolas peut vous donner des infos précises sur la prise d’extension et cette future liaison RS485.
Cdt
00 -
Bonjour
merci pour les infos
J’ai un Wes V2 avec une prise RJ12 en haut à droite.Bonne soirée
00 -
Pour les WES V2 avec Rj12 une petite carte sera dispo, pour les compteurs électrique avec modbus nous en aurons en vente sur le site.
00
-