      Bonjour,

      je cherche à piloter la carte 8 relais 1wire à partir d’une interface USB 1wire DS9490. Je vois bien la carte relais DS2408 mais impossible piloter les relais avec OWFS ou en ligne de commande. Y a t-il un blocage spécifique ?

      Merci d’avance pour vos retours

      0
      0
    Vous lisez 12 fils de discussion
    • Replies
        nicolas_cartelec
        Maître des clés

          Bonjour,

          Non aucun blocage ni limitation, il faut juste utiliser les commandes du DS2408.

          Qu’envoyez vous comme ordre ?

          0
          0
          ksin
          Participant

            J’ai essayé avec l’interface web de OWFS

            Mais aussi en ligne de commande comme: owwrite 29.87900B000000/PIO.00

            0
            0
            ksin
            Participant

              Bonsoir,
              J’ai essayé avec l’interface web de OWFS
              Mais aussi en ligne de commande comme: owwrite 29.87900B000000/PIO.0 0

              • Cette réponse a été modifiée le il y a 2 années et 4 mois par nicolas_cartelec.
              0
              0
              nicolas_cartelec
              Maître des clés

                Etes vous sure de l’adresse de la carte 1wire ?

                0
                0
                ksin
                Participant

                  Elle m’est donné par le serveur web d’OWFS. Je la retrouve aussi dans le répertoire /mnt/1wire dans lequel je stocke les objets 1wire.

                  Dans mon cas, il s’agit bien de 29.7C491D000000

                  0
                  0
                  nicolas_cartelec
                  Maître des clés

                    Dans les exemples ci dessus ce n’est pas cette adresse !?

                    Nous avons beaucoup d’utilisateur qui utilise d’autre équipement que des WES pour piloter les cartes (arduino,…)

                    Le DS2408 n’est pas en mode parasite sur la carte, il est alimenté.

                    0
                    0
                    ksin
                    Participant

                      Oui c’est vrai. Là, je vous ai donné l’adresse exacte qui s’affiche. La précédente n’était qu’un exemple.

                      Dans mon cas j’utilise une interface USB-1wire basée sur un DS9490.

                      Qu’entendez vous par « n’est pas en mode parasite » ?

                      0
                      0
                      nicolas_cartelec
                      Maître des clés

                        Il y a deux modes en 1wire, parasite et alimenté, les cartes relais sont en mode alimenté, il faut donc bien configurer votre interface pas en mode parasite.

                        0
                        0
                        ksin
                        Participant

                          Je pense avoir trouvé.

                          L’alimentation de la carte permettait l’allumage de la led verte de power, mais elle était trop faiblarde pour piloter les relais.

                          Merci pour vos remarques qui m’ont mis sur la piste

                          0
                          0
                          nicolas_cartelec
                          Maître des clés

                            Il faut au minimum 12V 0,7A

                            0
                            0
                            ksin
                            Participant

                              Bonjour,

                              Je reviens vers vous pour un dernier point. J’ai connecté sur le réseau 1-Wire le capteur Humidité-Température qui fonctionne parfaitement. Par contre je n’arrive pas à interroger le capteur de luminosité.

                              Pouvez-vous m’indiquer comment procéder ?

                              En vous remerciant par avance

                              0
                              0
                              nicolas_cartelec
                              Maître des clés

                                Pour le capteur de Luminosité c’est les byte 6 et 7:

                                LUM_DS2438 = data[5] + ((data[6]&3)<<8);

                                0
                                0
                                ksin
                                Participant

                                  Ok merci pour votre retour rapide