› Forums › Serveur WES › Installation & Configuration › Pilotage carte relais 1wire
- Ce sujet contient 13 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
ksin, le il y a 2 années et 3 mois.
- Post
-
Bonjour,
je cherche à piloter la carte 8 relais 1wire à partir d’une interface USB 1wire DS9490. Je vois bien la carte relais DS2408 mais impossible piloter les relais avec OWFS ou en ligne de commande. Y a t-il un blocage spécifique ?
Merci d’avance pour vos retours
00
- Replies
-
-
Bonjour,
Non aucun blocage ni limitation, il faut juste utiliser les commandes du DS2408.
Qu’envoyez vous comme ordre ?
00 -
J’ai essayé avec l’interface web de OWFS
Mais aussi en ligne de commande comme: owwrite 29.87900B000000/PIO.00
00 -
Bonsoir,
J’ai essayé avec l’interface web de OWFS
Mais aussi en ligne de commande comme: owwrite 29.87900B000000/PIO.0 0-
Cette réponse a été modifiée le il y a 2 années et 4 mois par
nicolas_cartelec.
00 -
Cette réponse a été modifiée le il y a 2 années et 4 mois par
-
Etes vous sure de l’adresse de la carte 1wire ?
00 -
Elle m’est donné par le serveur web d’OWFS. Je la retrouve aussi dans le répertoire /mnt/1wire dans lequel je stocke les objets 1wire.
Dans mon cas, il s’agit bien de 29.7C491D000000
00 -
Dans les exemples ci dessus ce n’est pas cette adresse !?
Nous avons beaucoup d’utilisateur qui utilise d’autre équipement que des WES pour piloter les cartes (arduino,…)
Le DS2408 n’est pas en mode parasite sur la carte, il est alimenté.
00 -
Oui c’est vrai. Là, je vous ai donné l’adresse exacte qui s’affiche. La précédente n’était qu’un exemple.
Dans mon cas j’utilise une interface USB-1wire basée sur un DS9490.
Qu’entendez vous par « n’est pas en mode parasite » ?
00 -
Il y a deux modes en 1wire, parasite et alimenté, les cartes relais sont en mode alimenté, il faut donc bien configurer votre interface pas en mode parasite.
00 -
Je pense avoir trouvé.
L’alimentation de la carte permettait l’allumage de la led verte de power, mais elle était trop faiblarde pour piloter les relais.
Merci pour vos remarques qui m’ont mis sur la piste
00 -
Il faut au minimum 12V 0,7A
00 -
Bonjour,
Je reviens vers vous pour un dernier point. J’ai connecté sur le réseau 1-Wire le capteur Humidité-Température qui fonctionne parfaitement. Par contre je n’arrive pas à interroger le capteur de luminosité.
Pouvez-vous m’indiquer comment procéder ?
En vous remerciant par avance
00 -
Pour le capteur de Luminosité c’est les byte 6 et 7:
LUM_DS2438 = data[5] + ((data[6]&3)<<8);
00 -
Ok merci pour votre retour rapide