mode TIC LINKYS pour production PV

Forums Serveur WES Installation & Configuration mode TIC LINKYS pour production PV

  • Post
    chrisv
    Participant

      Bonjour,

      Hier ENEDIS m’a posé un LINKYS, et j’ai réalisé le câblage,

      Ce matin j’ai fait la connexion et j’ai bien le renvoi des informations consomation HP/HC, mais pas la production en surplus de mes PV.

      Le LINKYS est en mode historique actuellement, est-ce là le problème du renvoi de production ou bien est-ce parce qu’il n’est pas encore associé?

       

      0
      0
    Vous lisez 2 fils de discussion
    • Replies
        chrisv
        Participant

          après relecture du forum, il faut bien le mode standard du linkys pour obtenir la production, je viens d’en faire la demande auprès de ENEDIS.

          0
          0
          nicolas_cartelec
          Maître des clés

            Il faut être en mode Standard et surtout avoir un contrat de revente de surplus autrement l’index d’injection ne sera pas dans la téléinfo.

            0
            0
            chrisv
            Participant

              oui je m’en doutais et comme le compteur Linkys n’est pas encore associé, il va faloir un certain temps……

              0
              0
          Vous lisez 2 fils de discussion

          Étiqueté : ,

          • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.