      Les maxi enregistrés sur certaines sondes de températures 1W1 semblent varier de façon non logique.

      Voir captures d’ecran en pièces jointes.

      Exemple 1 : Hier à 22h46. Les maxi jour, mois et année de 2 sondes sont à 12.9c. En même temps les températures instantanées affichés respectivement par ces sondes sont de 13.8c et 16.4c, soit des valeurs supérieures. De plus ces maxi annuels ou mois peuvent varier dans la journée à la hausse (normal) ….  ou à la baisse (bizarre…)

      Exemple 2 : Hier à 22h11. Toutes les sondes indiquent 0°c  ???

      Une idée ??

      Bien cordialement – FD

      Attachments:
      You must be logged in to view attached files.
      0
      0
    Vous lisez 11 fils de discussion
    • Replies
        nicolas_cartelec
        Maître des clés

          Vérifiez votre réseau 1wire (tension, connecteur) c’est certainement du à un problème d’alimentation)

           

          0
          0
          Fred9274
          Participant

            Pour les valeurs bizarre, OK pourquoi pas un pb d’alimentation.
            Pour les valeurs à 0, cela semble lié à un pb de reboot. J’ai aussi des valeurs à 0 sur le graphique de téléinfo. Cela se produit quand le WES met du temps à répondre à une requête. Blocage puis redémarrage ??

            0
            0
            cdlog2
            Modérateur

              Bonjour,

              Dans un premier temps, il faut démontrer que votre WES Reboot ?, à qu’elle fréquence ?, à qu’elle heure ? et cherchez pourquoi !.

              Programmer provisoirement un Switch Virtuel libre afin qu’un Email vous soit envoyé lorsque ce SW est à OFF.

              Dans la Config Capteurs et Relais forcer ce SW à OFF , Cocher l’Option « Sauvegarde état » et Enregistrer la Config.

              Ensuite vous mettez manuellement ce SW à ON.

              Si le WES redémarre, il va mettre automatiquement ce SW à OFF et vous recevrez un MAIL. Cela permet de voir à quel moment le WES Reboot, Remettez le SW manuelle à ON.

              Une fois le constat de Reboot validé, il faut rechercher l’élément(s) qui pose PB ?, à qu’elle heure cela se produit ?.

              Désactiver provisoirement tous les enregistrements de tous vos Fichiers CSV (TIC, Pinces, Pulses, Temp etc..).

              Regardez s’il y a une PROG qui serait programmée active dans le WES à l’heure des Rreboots. Envoyez moi par MAil (hotmail) votre Fichier PROG.DAT. Possible qu’il y ait une ligne de PROG qui provoque les PBs.

              Avez vous un système annexe comme par exemple Domoticz, Jeedom, EEdomus, autres … qui envoie des requêtes HTTP, M2M à votre WES ? Si oui, qu’elle est la fréquence des Envoies ?  Secondes ?, millisecondes ?

              Avez vous des Sondes Qui passe souvent avec une valeur à ZERO ? Si oui il y a probablement un pb de communication du BUS 1W pour ce / ces Sonde(s). Il faudrait prévoir de mettre une résistance de 4,7K au borne de cette / ces Sonde(s) ou bien en bout de ligne de cette Sonde si cette ligne est connectée en Etoile sur le BUS Général 1W.

              Avez vous des Relais 1W, Capteurs Humidité ?

              Déconnecter côté WES, tous les fils de liaison des capteurs qui ne sont plus physiquement connectés, Pinces, Pulses. Désactiver ces éléments des configs s’il en est !.

              Cdt

              0
              0
              cdlog2
              Modérateur

                RE: Pour le Test du SW avec action programmé = OFF, faites un Reset manuel pour vérifier qu’un mail est bien envoyé au reboot.

                Bien remettre le SW à ON manuellement après envoie du MAIL

                Si cela ne bouge pas, alors modifier l’action par : OFF si cdt vrai pendant tempo  — 30s

                0
                0
                cdlog2
                Modérateur

                  1ere ligne PROG : Source SWx état = OFF >> Sortie eMAIL

                  2eme ligne PROG : Source SWx état = OFF >> Sortie SWx action OFF si cdt vrai pendant tempo — 30 secondes

                  Ne pas oublier de remettre le SWx en ON manuellement après réception du MAIL

                  0
                  0
                  cdlog2
                  Modérateur

                    Les résistances de 4.7K des sondes 1W ou relais 1W ou Capteur humidité 1W se connecte entre le Fil signal 1W et le VDD

                    0
                    0
                    cdlog2
                    Modérateur

                      Votre WES est t’il en V1 ou V2.

                      Si je m’abuse, les WES en V1 alimentent leur bus 1Wire en 3.3v ?! Si cela est confirmé par Nicolas ! Si vous avez un ou des capteurs d’humidités, une ou plusieurs cartes à relais 1W (VDD=5volt), il peut  y avoir soit un PB dans le mélange des ALIM du BUS 1W (VDD 1W 3.3v WES V1 et VDD 5V 1W au bornier à vis des cartes relais) ou faiblesse du VDD 3.3v WES v1 pour alimenter les capteurs Humidités.

                      0
                      0
                      Fred9274
                      Participant

                        Bonjour,

                        Pas eu le temps de faire des tests avec les switchs virtuels mais c’est une très bonne idée. Je ferai prochainement.

                        Mon WES est un WES V1 de 2014 et il va sur ses 7 ans de bons fonctionnement 🙂 J’ai une carte relais qui ne sera installée que cet été. Ma question à la lecture du post précédent: Cette carte relais, elle est compatible ou pas avec un WES V1 ??

                        Sinon j’ai effectivement une (une seule) sonde humidite-température-luminosité. Et les maxi ont fonctionné correctement jusqu’à une version récente du firmware mais je ne sais plus laquelle…

                        Bien cdlt

                        FD

                        0
                        0
                        Fred9274
                        Participant

                          Précisions: Il y 12 sondes température 1Wire dont une humidite-etc…

                          0
                          0
                          nicolas_cartelec
                          Maître des clés

                            Il n’y a pas eu de changement sur les mini max des sondes depuis au moins 3 ans !

                            Les cartes relais 1wire sont compatibles avec les wes V1.

                            Sur les V1 le réseau 1wire est en 3v3, vérifiez vos connexions (sur less V2 c’est 5V)

                            0
                            0
                            cdlog2
                            Modérateur

                              Re:

                              Concernant le Bus 1Wire il faut impérativement utiliser du câble avec Paires Torsadés (type CAT5 ou téléphonique). Les fils 1W et GND sont connectés via la même Paire. Une courte rallonge (type câble souple et plat) peut toutefois être utilisé pour connecter un composant 1W (es :Sonde 1W) si la longueur n’excède pas 2 à 3 mètres.

                              Prévoir de connecter des résistances de 4,7K entre les Fil 1W et VDD en bout des lignes les plus éloignés, ou proche d’un capteur humidité et / ou connectée sur le bornier à vis 1W d’une carte à Relais si la carte pose PB.

                              On peut forcer le Signal 1W au potentiel +VDD via plusieurs de ces résistances de 4.7K de Pull-Up réparties sur l’extrémité des lignes éloignés (bus en étoile). Ce sont des tests qui permettent de corriger les erreurs et trouver le bon équilibre.

                              Il y a une méthode plus précise qui permet de voir le comportement des composants 1W répartis sur le BUS 1Wire, d’analyser les échanges des trames (Pulses négatives) et trouver les erreurs de communications entre certains composants 1W et le Serveur WES. Voir ce lien pour plus information :

                              https://www.cartelectronic.fr/blog/?topic=probleme-sur-bus-1-wire&paged=2#post-10213

                              Concernant votre capteur humidité, il peut normalement fonctionner en 3.3v mais un VDD 5Volt est plus optimal pour ce capteur. Voyez à déconnecter provisoirement votre capteur humidité du Bus 1Wire un moment pour voir si vous avez toujours des Sondes qui répondent avec des valeurs à ZERO. Cherchez à minimiser ces erreurs avec des résistance de 4.7K comme expliqué ci-dessus.

                              Vous pouvez rehausser le +VDD 3.3v de votre Bus 1Wire issu de votre WES V1 par l’usage d’une alimentation 5 volt stabilisé Externe (exemple petit chargeur stabilisé 5V 1A). Dans ce cas il faut déconnecter Uniquement le Fil +VDD 3.3v en sortie de votre WES et connecter  à la place votre ALIM 5V entre le GND et le +VDD 5V directement sur le départ du Bus 1Wire. En sortie du WES vous laissez uniquement connecté au BUS 1Wire les fils du Signal 1W et le GND.

                              Vos Sondes de températures sont elle toutes des DS18B20 ou avez vous parmi un ou des modèle approchant ?

                              Cdt

                               

                              Cdt

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                              0
                              0
                              cdlog2
                              Modérateur

                                RE: Comme le précise Nicolas, Vos pbs de sondes peuvent aussi être induites par de mauvais contacts entre les connections des capteurs 1W et le BUS 1Wire. Cela peut se produit parfois par si vous utilisez des connecteur RJ11/RJ12 mal Sertis et/ou par de mauvais contact dans les prises d’une rallonge RJ11/RJ12. Bouger vos connections et Prises si vous utilisez des rallonges, pour voir si cela influe sur les résultats.

                                Actuellement Les Valeurs des Sondes du WES sont rafraîchies toutes les Minutes (60s) dans la Pages WEB Température valeur.

                                Je propose à Nicolas de réduire, pour la prochaine release, cette tempos de rafraîchissement à 30s pour la page TMP.HTM, voir en dessous comme cela est fait dans la Page Température configuration (TMPCFG.HTM) qui est de l’ordre de 10s. Faut voir la tempo de scan du BUS côté Serveur.

                                 

                                 