M2M ne fonctionne pas

Forums Serveur WES Installation & Configuration M2M ne fonctionne pas

  • Post
    Laurent32
    Participant

      Version WES : F417 V2

      Version Micrologiciel : V0.83H B03

      J’ai activé le M2M en TCP sur le port 1500.

      de mon PC je lance la commande [mosquitto_sub -h 192.168.99.150 -p 1500  -t « # » ]

      Rien ne se passe. J’ai lancé la même commande en mettant l’utilisateur et le mot de passe de l’administrateur du WES. Rien non plus.

      Existe t’il un moyen de relancer le service sur le serveur WES, ou d’avoir des logs?
      <div id= »tap-translate »></div>

      • Ce sujet a été modifié le il y a 5 années et 8 mois par Laurent32.
      0
      0
    Vous lisez 3 fils de discussion
    • Replies
        Pwol
        Participant

          Je ressuscite ce post afin d’apporter une réponse qui servira peut être a d’autre (ou qui ouvrira des perspectives..).

          Ta commande ‘mosquitto_sub’ sous entend que tu souhaites te connecter à un broker ‘MQTT’.

          Le WES ne fournis absolument pas cette fonctionnalité (promise de longue date..), le ‘M2M’ est en fait sur le WES un port d’écoute sur lequel tu dois envoyer des commandes.

          Comme tu aimes visiblement Linux, la commande ‘netcat’ suivante va, pour l’exemple, te permettre de piloter ton relais 1 :

          nc 192.168.99.150 1500

          srl1=1

          le serveur te répondra :

          RLMB=10

          Ça deviens donc extrêmement simple de piloter ton WES via cette interface, c’est plus rapide et léger que le http et très facilement interfaçable avec tout et n’importe quoi.

          Enfin je dis ça, mais je n’ai pas réussi a activer le mode ‘alarme’ du LCD alors que c’est documenté 🙂

          Have Fun!

           

          0
          0
          cdlog2
          Modérateur

            Bonjour,

            L’activation de l’Alarme LCD par requête http :

                http://192.168.x.x/AJAX.cgx?alarme=ON 
                http://192.168.x.x/AJAX.cgx?alarme=OFF

            La commande = alarme=ON ou =OFF

            A vérifier si cette commande répond aussi par envoie M2M, normalement oui ?!

            Cdt

             

            0
            0
            nicolas_cartelec
            Maître des clés

              Pour le mode alarme du LCD en TCP ou UDP:

              lcd_a=1

              • Cette réponse a été modifiée le il y a 4 années et 4 mois par nicolas_cartelec.
              0
              0
                Pwol
                Participant

                  Merci Nicolas, en effet, cela fonctionne avec ‘lcd_a=1’.

                  Pour info, la doc n’est pas à jour, elle spécifie page 32/39 : ‘alm=1’

                  A l’occasion d’une mise à jour de celle ci, il faudra également revenir sur les fonctions liées à l’affichage des lignes et peut être a d’autres fonctionnalités pas encore documentées?

                  0
                  0
                cdlog2
                Modérateur

                  Merci Nicolas pour la précision.

                  Cdt