      Bonjour

      Suite a l installation du nouveau compteur de gaz gazpar j ai raccordé en passant par l interface un cable 2 conducteurs

      cette liaison fonctionne et le comptage se fait

      je voudrai modifier l index actuel

      après saisie sur index actuel du pulse 2  la valeur revient a zéro

      quelle est la manip pour prendre en compte la valeur du compteur

       

      0
      0
    Vous lisez 1 fil de discussion
    • Replies
        cdlog2
        Modérateur

          Bonjour,

          Je ne connais pas ce compteur Gazpar, mais il semble posséder une sortie à impulsions qui émet une pulse touts les 10dm³ soit 10 impulsions par m3.

          La précision de l’index à rentrer dans le WES sera donc limitée au rang des 10éme de m3 ( MMMM,dd ) par rapport à l’index réel du compteur. C’est une virgule et non un point qui délimite les unités (0,00).

          Soit vous mettez tous vos index à Zéro, (Index début d’Année, Index début de mois, Index début de Journée, Index actuel) pour partir de Zéro à la mise en service ou si vous préférez vous mettez tous ces Index à la même valeur : M3,dm3 de votre compteur. Le Nombre d’impulsion Aujourd’hui sera mis à ZERO.

          La date d’anniversaire de la mise en service, calcul des débits et coûts sera le jour de votre enregistrement. L’idéal serait de rentrer ces valeurs à 00h,01mm le 1er janvier 2021 pour rester cohérent.

          Le comptage se poursuivra au prorata des pulses reçues. Ne pas oublier de renseigner les coûts et d’enregistrer les configurations avant de quitter chaque page.

          Cdt

          0
          0
          cdlog2
          Modérateur

            RE: correction : compteur Gazpar = 1 pulse touts les 10dm³ soit 100 impulsions par m3.