Enregistrer la tension secteur ?

Forums Serveur WES Site WEB embarqué Enregistrer la tension secteur ?

  • Post
    morisod
    Participant

      Bonjour

      Y a t-il moyen d’enregistrer la tension réseau , que ce soit via un graphique ou par un fichier CSV ou autre .

      Je cherche à voir/confirmer qu’une de phases est souvent hors tolérances ( 230V – 10% ) ; et si la tendance est constatée , j’utiliserai un enregistreur étalonné pour collecter des valeurs et causer avec Enedis .

      • Ce sujet a été modifié le il y a 1 année et 11 mois par morisod.
      0
      0
    Vous lisez 1 fil de discussion
    • Replies
        cdlog2
        Modérateur

          Bonjour,

          Depuis la version WES V0.86 b04 et au-delà, la valeur de la Tension, mesurée depuis la Phase qui alimente le transfos 9VAC, est enregistrée dans les fichiers CSV PCE, si vous activez l’enregistrement des fichiers CSV des Pinces.

          Si vous avez Domoticz, EEdomus, Jeedom, etc.. vous pouvez aussi lire cette info Tension par envoie de requête HTTP sur le fichier DATA.CGX de votre serveur WES : http://login:m-passe@ip-wes/DATA.CGX
          afin de lire cette valeur de Tension via le TAG <V>(tension)</V>.

          Vous pouvez aussi créer un fichier CGX spécifique ex: « tension.cgx » à copier à la racine de la carte SD afin de récupérer uniquement cette valeur de Tension : http://login:m-passe@ip-wes/tension.cgx

          ci-dessous, exemple de fichier CGX qui renvoie uniquement la Tension de la phase qui alimente le transfos 9VAV (ne pas oublier le ‘.’ point en fin de fichier)

          t <form>
          # lecture tension
          c PVV <tension>%d</tension>
          t </form>
          .

          Cdt

          0
          0
          morisod
          Participant

            OK , et la « tension Linky » on peut l’enregistrer ?

             

            0
            0
        Vous lisez 1 fil de discussion
        • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.