› Forums › Serveur WES › Installation & Configuration › Ecran d'accueil subitement en folie
- Ce sujet contient 29 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
nicolas_cartelec, le il y a 3 années et 7 mois.
- Post
-
Bonjour
Depuis ce matin , l’ecran d’accueil du WES (http://192.168.0.55/index.htm) affiche la trame avec les widgets mais sans aucune valeur
Si je demande http://192.168.0.55/ ou bien si je clique sur l’icone tout en haut à gauche du menu , là j’ai un ecran rouge
Les autres ecrans ( tic , pinces , T° .. ) s’affichent pile poilEn cherchant sur le forum , j’ai trouvé ce conseil : « Il vous manque un fichier, vérifiez le répertoire CGX du rep ASSETS »
dont acte : 53 fichiers dont 49 datés du 27/12/2017 et 4 du 3/12/2016 ( TICGRCFG.CGX , RLCFG.CGX , PLSCFG.CGX , HOME.CGX )J’ai fait 2 reset « soft » puis 2 reset « hard » ( bitonio rouge sur le WES ) , vidé le cache de firefox , toujours pareil
Y a un loup , mais quoi ?
OS = ubuntu 20.04 / Navigateur = Firefox 96.0 64 bits
WES : version Serveur F417 V2 / Version Micrologiciel V0.83H B03 / Version site WEB V0.83H B03 / Espace libre sur SD 6.046 GO00
- Replies
-
-
Bonjour @morisod,
Copiez le fichier INDEX.HTM et le Fichier WIDGET.INI du WES dans votre PC, puis vous en faite une Archive.ZIP que vous Postez sur le Blog.
Je vais modifier votre fichier Index.htm en rajoutant des Pièges Debug dans différentes Fonctions du Fichier. Normalement, cela permettra de voir par la montée d’un message d’Erreur, la Zone concernée, la Fonction qui ne répond pas correctement, s’il en est ! lors du plantage.
Si effectivement un message d’erreur nous indique la Fonction incriminée, il sera plus facile de comprendre le pourquoi du blocage.
Cdt
00 -
Ok je prend vos fichiers et reviens vers vous pour les tester.
Conservez bien le fichier INDEX.HTM et le WIDGET.INI actuel de votre WES dans votre PC, car il vous faudra les recopier dans votre WES après nos Tests.
00 -
Ok, de retour.
Assurez vous d’avoir bien sauvegardé le fichier INDEX.HTM d’origine dans votre PC.
Je joins le Fichier INDEX.HTM (Ziped !) qui à été modifié afin d’afficher des erreurs s’il en est dans les fonctions de la Page d’Accueil.
Copiez ce fichier INDEX.HTM modifié en remplacement de celui existant dans votre WES.
Videz le cache du navigateur et lancez le WES. Faites un retour s’il vous affiche un message d’erreur !
Cdt
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00 -
Manip faite + 2 reboot « hard »
message d’erreur = Error update() = TypeError: vars.PCEunit is undefined( J’ai bien sûr sauvegardé l’ancien fichier )
00 -
Bonsoir,
Bon, le message d’erreur désigne l’origine de l’erreur qui porte sur un tableau qui s’appelle PCEunit
Ce Tableau est censé contenir les Unités Utilisées pour afficher la valeur des Pinces. Donc on plante sur des infos des Pinces.1ere question, auriez vous supprimé une Pince de votre Config WES, mais vous auriez laissé le Widget relatif activé dans la Page d’accueil ?
Ce tableau PCEunit est normalement rempli par une requête sur le fichier homeini.CGX. Avez vous touché au fichier CGX et particulièrement sur ce /WEBPROG/CGX/homeini.CGX ?
Pourriez vous lancer cette requête depuis votre navigateur : 192.168.x.x/WEBPROG/CGX/homeini.CGX (mettre l’IP du WES)
Le Serveur va vous rendre le résultat dans la page du navigateur. Pourriez vous sélectionner l’ensemble et copier le résultat dans un fichier que vous nommé homeini.txtEnsuite pourriez vous inclure votre fichier homeini.txt avec le fichier homeini.CGX de votre WES qui se trouve dans /WEBPROG/CGX/homeini.CGX. pour créer une archive ZIP que vous me Postez.
Si vous le souhaitez, vous m’envoyez un mail : cdlog2@hotmail.com. On pourra mieux échanger des fichiers, voir à communiquer un n° Tel pour s’appeler.
Cdt
00 -
Pour être plus précis, la Page bloque sur le Widget PAC, Titre = Puissance Instantanées. C’est le Gros Widget qui se trouve au centre de votre page d’accueil tout en haut, on y trouve les 4 Pinces : Pince1 Pince2 Pince3 et Pince4 avec des valeurs suivi normalement de « VA ». C’est le Tableau PCEunit qui contient le Texte des Unités « VA » ! et que le Prg ne trouve plus actuellement ?
Editer le fichier WIDGET.INI de votre WES, vous allez trouver les infos ci-dessous :
{id: »PLS »,n:1,x:0,y:3,w:2,h:2,c: »#ffffff »,s: »0″,v:0,u: »X »,m:0,t: »X »},
{id: »PAC »,n:0,x:4,y:0,w:4,h:3,c: »#ffffff »,s: »0″,v:0,u: »X »,m:0,t: »X »},
{id: »SND »,n:0,x:9,y:2,w:3,h:5,c: »#ffffff »,s: »0″,v:0,u: »X »,m:0,t: »X »},
{id: »RLY »,n:0,x:10,y:0,w:2,h:2,c: »#ffffff »,s: »0″,v:0,u: »X »,m:0,t: »X »},
{id: »CPT »,n:0,x:8,y:0,w:2,h:2,c: »#ffffff »,s: »0″,v:0,u: »X »,m:0,t: »X »},
{id: »VSW »,n:0,x:10,y:7,w:2,h:4,c: »#ffffff »,s: »0″,v:0,u: »X »,m:0,t: »X »},
{id: »VAR »,n:0,x:0,y:5,w:2,h:5,c: »#ffffff »,s: »0″,v:0,u: »X »,m:0,t: »X »},
{id: »GRF »,n:0,x:2,y:3,w:7,h:6,c: »#ffffff »,s: »0″,v:0,u: »X »,m:0,t: »X »},
{id: »ADI »,n:0,x:2,y:9,w:2,h:3,c: »#ffffff »,s: »0″,v:0,u: »X »,m:0,t: »X »},
{id: »TIC »,n:1,x:0,y:0,w:3,h:3,c: »#ffffff »,s: »0″,v:0,u: »X »,m:0,t: »X »},Supprimez de ce fichier WIDGET.INI la 2eme ligne à partir du HAUT qui ressemble à ceci :
{id: »PAC »,n:0,x:4,y:0,w:4,h:3,c: »#ffffff »,s: »0″,v:0,u: »X »,m:0,t: »X »},
Supprimer la ligne vide si vous en avez crée une, Puis vous sauvegardez ce fichier Widget.ini. Ensuite videz le cache de votre navigateur et ouvrez la page du WES, Normalement s’il n’y a pas d’autre erreur, votre page d’accueil va s’ouvrir normalement.
00 -
RE: Afin de voir s’il y a d’autres erreurs, j’ai forcé à rentrer l’unité ‘VA’ en dur après la valeur de la Puissance apparente de chaque Pince dans le Widget PAC. J’ai donc court-circuité la lecture du tableau PCEunit qui renvoie normalement le même texte ‘VA’ mais qui est manquant actuellement et qui provoque le plantage !?
Je vous joins un autre fichier INDEX.HTM (Ziped) pour remplacer celui de votre WES. Normalement la page d’accueil ne va plus bloquer sur ce tableau PCEunit mais peut être y a t’il d’autres BUG du genre ? Les valeurs de PCEunit sont stockés en mémoire interne du Serveur.
Supprimer le fichier INDEX.HTM actuellement présent dans le WES avant de copier celui que je vous envoie. Videz le cache de votre navigateur.
Si vous accédez à la Page d’accueil sans autres Erreurs et si vous avez Supprimé la 2eme ligne ‘ PAC ‘ du fichier WIDGET.INI du WES comme préconisé pour test dans mon précédent Post, alors recopier dans le WES le fichier WIDGET.INI d’origine que vous aviez sauvegardé dans votre PC.
Videz le cache mémoire du navigateur après chaque modification sur les fichiers du WES, avant d’ouvrir les Pages.
Faites moi un retour.
Cdt
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00 -
Bonjour
D’abord , chapeau bas pour votre disponibilité , y compris la nuit ..o)..
J’ai donc lu attentivement vos messages , pris une aspirine …o)… , et essayé de bien séquencer et maîtriser les manips préconisées
je commence par le début :1.1 – auriez vous supprimé une Pince de votre Config WES, mais vous auriez laissé le Widget relatif activé dans la Page d’accueil ?
=> Non1.2 – Avez vous touché au fichier CGX et particulièrement sur ce /WEBPROG/CGX/homeini.CGX ?
=> Non1.3 – lancez cette requête depuis votre navigateur : 192.168.x.x/WEBPROG/CGX/homeini.CGX
Réponse => La connexion a été réinitialisée
La connexion avec le serveur a été réinitialisée pendant le chargement de la page.
Le site est peut-être temporairement indisponible ou surchargé. Réessayez plus tard ;
Si vous n’arrivez à naviguer sur aucun site, vérifiez la connexion au réseau de votre ordinateur ;
Si votre ordinateur ou votre réseau est protégé par un pare-feu ou un proxy, assurez-vous que Firefox est autorisé à accéder au Web.
je vous joins le fichier récupéré sur le WES par ftpensuite , si j’ai bien suivi , je prévois de :
– 2.1 Modifier widget.ini puis vérifier que la page d’accueil s’ouvre bien ( pas forcément avec le widget des pinces de courant OK )– 3.1 Remplacer index.htm par le fichier que vous avec fourni
j’ai compris comme il faut ?
Pour la suite je souscris à votre proposition d’échanges par mail , cà évitera de polluer le forum , je pense que seule la conclusion intéressera les autres forumeurs
REMARQUE : J’ai 2 autres WES dans la nature , chez des amis(et clients) , donc j’aimerai bien savoir le pourquoi du comment de ce bug et si cà nécessite des mesures paliatives
A+ / Cdt
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00 -
Bonjour @morisod
Merci pour votre fichier HOMEINI.CGX. Mais au regard de votre version WES V0.83H B03 et en comparent votre fichier avec celui de la version téléchargeable d’Origine V0.83H B03 fourni encore sur le site de @nicolas , je constate que votre fichier est INCOMPLET !? , il manque pleins d’informations dans Plusieurs Rubriques y compris les PCE (Pinces) Que c’est t’il passé avec votre fichier ? Avez vous un moment donné, copié dans votre WES une vielle archive ? y a t’il une sourie qui est passé par la et qui a rongé une partie du Fichier ? Y a t »il d’autres fichiers CGX ou fichiers dénaturés ???
Je vous montre pour exemple le contenu de la rubrique des PINCES contenu dans Votre fichier HOMEINI.CGX que vous m’avez fourni :
# PCAMP 1 2 3 4
c Pn1 <html><id>PCEn_1</id><value>%s</value></html>
c Pn2 <html><id>PCEn_2</id><value>%s</value></html>
c Pn3 <html><id>PCEn_3</id><value>%s</value></html>
c Pn4 <html><id>PCEn_4</id><value>%s</value></html>
c PG1 <java><var>CPCE1</var><value>%s</value></java>
c PG2 <java><var>CPCE2</var><value>%s</value></java>
c PG3 <java><var>CPCE3</var><value>%s</value></java>
c PG4 <java><var>CPCE4</var><value>%s</value></java>Et maintenant voici le contenu de la même rubrique des PINCES du même fichier HOMEINI.CGX d’origine version WES V0.83H B03 téléchargeable depuis le site de @nicolas
# PCAMP 1 2 3 4
c PPu <array><var>PCEunit</var><value>0,%s,%s,%s,%s</value></array>
c Pn1 <java><var>PCEn_1</var><value>%s</value></java>
c Pn2 <java><var>PCEn_2</var><value>%s</value></java>
c Pn3 <java><var>PCEn_3</var><value>%s</value></java>
c Pn4 <java><var>PCEn_4</var><value>%s</value></java>
c PG1 <java><var>CPCE1</var><value>%s</value></java>
c PG2 <java><var>CPCE2</var><value>%s</value></java>
c PG3 <java><var>CPCE3</var><value>%s</value></java>
c PG4 <java><var>CPCE4</var><value>%s</value></java>
c Ic03 <icone><id>sicon3</id><value>%d</value></icone>
c Ic04 <icone><id>sicon4</id><value>%d</value></icone>
c Ic05 <icone><id>sicon5</id><value>%d</value></icone>
c Ic06 <icone><id>sicon6</id><value>%d</value></icone>On constate tout de suite que dans votre fichier il manque la ligne c PPu <array><var>PCEunit</var><value>0,%s,%s,%s,%s</value></array> qui est le fameux Tableau PCEunit !? et il ne manque pas uniquement cette ligne ? Et c’est la même chose pour d’autres rubriques ?
A ce stade, il est inutile d’aller plus loin. Il faut recopier la Release complète V0.83H B03 téléchargeable encore depuis le site de @nicolas. Il faut dans un 1er temps Supprimer TOUS les FICHIERS WES de la carte mémoire SD correspondant au fichiers de la Version Actuellement installée qui semble Pollués pour ne pas dire autre chose !!!. Si vous avez personnalisez quelques fichier CGX pour des liaisons spécifiques Jeedom, Domoticz, EEdomus autres ? veillez à copier ces fichiers CGX dans votre PC, car il seront supprimés.
Vous Conservez dans la carte SD du WES uniquement Vos Propres Dossier CFG, GRAPH et si vous utilisez les fichiers CSV vous conservez les dossiers PCE, PLS, TEMP, TELEINFO.
Ensuite vous téléchargez la Version V0.83H B03 de chez @nicolas, vous décompressez dans votre PC, puis vous copiez entièrement les fichiers de cette Release dans la carte SD du WES.
Ensuite vous faites 2 Resets Hard avec le bouton rouge du PCB WES. Vous videz le cache du navigateur. Normalement si votre carte mémoire est correcte, vous devriez retrouver un WES fonctionnel.
Si vous voulez retrouver les WIDGETS de votre Page d’accueil, recopiez le fichier WIDGET.INI que vous aviez sauvegardé dans votre PC. A supposé que ce fichier soit lui encore correct ?
Par contre moi je profiterais de cet incident pour charger la dernière version du WES. V0_84A10.
Cdt
00 -
Bonjour
Ayé , cà roule ; une petite conclusion , des fois que cà serve aux autres forumeurs :
– il y avait des fichiers vérolés sur la carte SD ( cause inconnue )
– ce diagnostic a été posé grâce à la disponibilité de cdlog2 qui a piloté le debuggage
– pour rétablir la situation , j’ai suivi ses conseils : on sauvegarde , on formate la SD et on installe la dernière version du micrologicielcommentaires :
– quand vous remettez la carte SD dans le WES , tenez la bien ! , sinon elle tombe dans le wes et adieu … ( du coup carte neuve ,
je récupèrerai l’ancienne quand je changerai la pile ( souffrance en perspective pour décâbler/recâbler e … )– la version 084.A.10 est sympa ( pour info la Version site WEB est restée à V0.83H B03 )
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 3 années et 7 mois par
morisod.
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 3 années et 7 mois par
morisod.
00 -
Cette réponse a été modifiée le il y a 3 années et 7 mois par
-
Bonjour, @morisod,
Il est impossible que votre site WEB soit resté en version V0.83H B03 si vous avez installé la version complète V0_84A10 !
Soit vous aviez de vieux fichier dans votre carte SD que vous n’avez pas supprimés avant la copie de la nouvelle version à télécharger V0_84A10 du Forum, soit vous n’avez pas fait des Reset Hard depuis le bouton rouge sur le PCB WES ou vous n’avez pas correctement vidé le Cache du Navigateur !
Si vous éditez le fichier INFOCFG.HTM et que vous regarder en ligne 38 et 39 vous devriez lire ces quelques mots dans les lignes :
…………. »Version site WEB » …………….
…………. »label label-info » V0.84A10 …….
Si ce n’est pas le cas, alors il y a un PB ou un gros mélange de fichiers chez vous !
Cdt
00 -
Oupss , le cache je n’avait pas vidé …
… tout est OK … sauf les graphiques des pinces ( fond gris )
00 -
Re: Forcez à refaire la configuration de vos Pinces, même si vous n’avez rien à modifier par rapport à l’existant, faites un enregistrement. Je vous conseille aussi de passer en revue toutes vos autres pages de config et de faire la même chose.
Fermez votre navigateur et votre logiciel FTP. Ouvrez le Navigateur, Videz à nouveau le cache mémoire, et vérifier si les graphiques sont Ok.
Cdt
00 -
Re: Vous n’avez surtout pas recopié votre ancien WINDGET.INI, il ne faut pas !. Il faut refaire vos Widget de la page d’accueil.
00 -
Pour les graphique des Pinces et comme vous aviez un gros PB de fichiers avec votre ancienne Version WES, il est possible que certains fichier DAT du dossier GRAPH/PCE/2022/* soit aussi dans un mauvais état ? Les graphiques s’affichent par rapport aux contenu des fichiers DAT
Chargez une autre Date pour voir si l’afficher des autres Fichiers DAT dans vos Graphique PINCE est ok .
00 -
Vous n’avez surtout pas recopié votre ancien WINDGET.INI,
que nenni , carte SD neuve , firm 084A10 à jour installé , dossiers copiés : uniquement CFG, GRAPH PCE, PLS, TEMP, TELEINFO.Il faut refaire vos Widget de la page d’accueil.
vi , c’est fait , et c’est pile poilForcez à refaire la configuration de vos Pinces Fermez votre navigateur et votre logiciel FTP. Ouvrez le Navigateur, Videz à nouveau le cache mémoire,
Fait
et vérifier si les graphiques sont Ok.
Ben non , les graphiques pinces sont toujours grisés , et les autres graphiques sont toujours bons
Pour info , on dirait qu’il ya un fichu cookie de google (gstatic) qui voudrait d’installer , même si je le débloque , cà reste pareil00 -
Et si vous essayez de changer la date d’un historique dans les graphique Pince , est ce que c’est ok ?
00 -
Quand vous dites les graphiques sont grisés, est ce le contenu du graphique qui est grisé ou bien toute la page HTM des graphiques PINCES.
Faites une copie écran de cette page graphique Pinces et vous postez l’image.
00 -
Re: Concernant votre cookie google, c’est normal lorsque vous êtes connecté au BLOG, c’est le CAPCHA fourni par google qui vous donne autorisation de vous connecter sur ce BLOG.
Pour revenir sur votre PB de page Graphique des Pinces et à moins que vous ayez réglé le PB de votre bord ? Pourriez vous faire une capture d’écran en connexion sur la page des Graphiques Pinces.
Pourriez vous faire une archive ZIP de cette copie écran + joindre les fichiers suivants :
/GRAPH/PCE/2022/02/13.DAT, /GRAPH/PCE/2022/2022.CSM, /GRAPH/PCE/2022/2022.DAT
Probablement votre PB vient d’un de ces fichiers.
Cdt
00 -
Ok c’est la page Graphique Pince, qui plante, le Prg n’arrive pas lire les fichiers DAT !. Possible qu’un de ces Fichiers est dénaturé ?
Postez une archive avec vos 3 fichiers :
/GRAPH/PCE/2022/02/13.DAT, /GRAPH/PCE/2022/2022.CSM, /GRAPH/PCE/2022/2022.DAT
Vérifier aussi si votre WES est à la bonne Heure et Date, Modifier si nécessaire.
Editer aussi votre fichier /CFG/HORLOGE.CFG, Vérifier si les 3 Sites SERV(x) dans le fichier sont bien ceux ci-dessous. Si ce n’est pas le Cas, modifier votre Fichier et enregistrer .
SERV1=ntp.obspm.fr
SERV2=fr.pool.ntp.org
SERV3=ntp.unice.frCdt
00 -
RE : Si votre fichier /CFG/HORLOGE.CFG contenait des Sites NTP différents de ceux que j’ai listé, il faut modifier votre fichier avec mes sites, enregistrer le fichier puis forcer un Reset du Serveur WES pour qu’il prenne la Modif en compte dans sa mémoire interne.
00 -
Bonsoir,
Merci pour vos fichiers DAT.
Voici une des raisons du blocage de votre page Graphique PINCE : Il y a eu un PB d’enregistrement à 11h50 aujourd’hui 13 Fev, dans les fichiers 13.DAT et 13V.dat , Il y a des valeurs nan , nan à la place des valeurs numériques. C’est pourquoi votre page graphique plante
Voir Extrait de 13.DAT
[’11h00′,5.39,1.54],
[’11h10′,5.60,0.02],
[’11h20′,5.83,0.28],
[’11h30′,6.05,0.30],
[’11h40′,6.20,0.30],
[’11h50′,nan,nan],
[’12h00′,6.65,0.31],
[’12h10′,6.71,0.30],
[’12h20′,6.85,0.30],
[’12h30′,6.88,0.54],Je vais remplacer les nan nan des lignes 11h50 malades par les valeurs de 11h40 pour chaque fichier et je vous renvoie
vos fichiers corrigés par Mail pour que vous les recopier dans votre WES/GRAPH/PCE/2022/02/13.DAT
/GRAPH/PCE/2022/02/13V.datTenez moi informé
Cdt
00 -
Bonsoir , Ayé , cà remarche …o)…
Un petit retour d’expérience :
– des soucis liés à des fichiers de config vérolés , cause inconnue
– mesures prises : carte SD neuve , installation du dernier micrologiciel (084A10 ) , rapatriement des fichiers persos ( pinces,temp,TIC,csv) issus d’une sauvegarde de janvier 2022
– ce WES a 5 ans et est de nouveau sur les rails=> si vous déposez la carte SD , tenez la bien au moment de la remettre , sinon elle tombe au fond du WES et faudrait tout décâbler et démonter la plasturgie
NDLR : y a un chti mode d’emploi pour démonter la plasturgie ?P.S. et merci à cdlog2 de s’être décarcassé pour me dépatouiller ,
du coup , j’ai appris sur le WES , cà me servira pour ses 2 fréres ( 1 an et 3 ans )00 -
Si vous avez pas d’afficheur vous pouvez enlever la face avant facilement (il y a 4 emplacement pour un petit tournevis et faire légèrement levier)
Autrement pour ouvrir le boîtier il faut regarder la notice pour installer un afficheur:
http://www.cartelectronic.fr/blog/?p=657
00
-
Étiqueté : ntV