Bonjour,
Normalement via une ligne Programme Action en résultat d’un Test d’une valeur Source, un WES peut envoyer à un autre WES une requête HTTP afin de demander à modifier l’état on/off d’un Relais, Switch Virtuel ou modifier la valeur d’une VAR du WES distant.
Dans un WES, seule les VAR peuvent enregistrer une valeur numérique reçu par une requête HTTP. Mais comme les VAR ne sont pas considérées comme étant une Source Directe analysable depuis une ligne Programme Action, deux WES entre eux sont incapables d’interagir directement par requête sur des valeurs numériques échangées entre eux. Mais rien n’empêche de faire modifier par requête la valeur d’une VAR d’un WES distant qui s’en sert comme Consigne d’un Thermostat par exemple.
Un WES peut aussi modifier l’état d’un Relais ou Switch d’un autre WES en fonction d’une analyse sur une de ses Source et le WES distant peut tester l’état du Relais ou du Switch pour Action.
Cdt