Bonsoir
Est-il possible de connaître jour et heure des valeurs maxi de l’année :
Valeurs Maximum mesurées
TIC 1
MAX Année 8360 VA 27 A 17 A 22 ACe que je cherche , c’est d’identifier les risques de coupure du Linky en corrélant ces valeurs max avec les fichiers csv à la minute et la signature des consommateurs ( que je connais à peu près )
00
- Replies
-
-
Bonjour,
Cette gestion serait trop lourde pour le WES et par ailleurs sur quel critère définir les valeurs MAXI ?
Pourquoi vous ne pas programmez directement du WES un délestage afin qu’il gère vos risques de coupure du Lynky ?
C’est ce que j’ai fait pour ma part. En deux mots j’ai deux PAC de 11kw chacune qui assure le chauffage de 13 radiateurs. J’ai un abonnement ERDF de 12kW 60Amp Mono actuellement sur Linky. Lorsqu’une PAC démarre il y a un Pic de 5kW au lancement du compresseur puis la consommation descend vers 3,2Kw en plein régime.
Si mes deux PAC démarrent en même temps et si au hasard il y a déjà une consommation Domestique (cuisine, ECS, machine à laver etc ) assez élevé à l’instant T, alors le Compteur ERDF sautait sans prévenir par dépassement de consommation.
J’ai la chance d’avoir des PAC qui peuvent être mise en Standby immédiatement via un simple contact, même en plein régime des compresseurs. Donc il me suffit de vérifier mes consommations Globale domestique via une Pince, ma consommation Globale de la chaufferie via une 2eme Pince et de mesurer la consommation de chaque PAC via deux Compteurs à Impulsions, pour réaliser un délestage avec arrêt Immédiat d’une de mes PAC ou bien les Deux et en fonction de ma consommation Domestique à l’instant T et du Seuil MAX de consommation que j’ai déterminé afin de me situer en dessous de la coupure du Linky. Dès que ma consommation Domestique, redescend en dessous de deux seuils, j’autorise une des PAC ou les Deux à démarrer s’il y a lieu.
C’est une carte à Relais et des Contacteurs associés qui me permet d’activer les différents éléments à délester. Depuis 2009, date d’installation de mes PAC et achat du WES, je n’ai plus eu de coupure de mes Compteurs ERDF.
C’est simple à réaliser.
Cdt
00 -
Merci de ta réponse , mais j’aurais dû être plus clair …
je ne fais que visualiser les données présentées sur la page téléinfo / graphiques , en bas
il y figure : Valeurs Maximum mesurées
et on y trouve les valeurs max Année , exemple : 8360 VA 27 A 17 A 22 Aje cherche juste à récupérer l’horodatage de ces maximums , c’est tout
je ne cherche pas à faire du délestage , juste à faire l’état des lieux de ma consommation
suis-je assez clair , ou encore nébuleux ? , si oui n’hésites pas à me le dire , y a pas de souci
amicalement00 -
Pas de Pb on ne peut pas se mettre dans la tête de toutes les personnes !
Le WES récupère ces informations via ces fichiers historiques du dossier GRAPH/TIC qu’il construit au fil de l’eau
Pour les Totaux Année exemple 2020 /GRAPH/TIC/2020/20201.CSM pour le Compteur1 et 20202.CSM pour le compteur 2
exemple chez moi pour l’année 2020 Compteur 1: fichier 20201.CSM
1:{wh:3053.92,cout:423.16},
2:{wh:2499.23,cout:344.41},
3:{wh:2517.98,cout:342.32},
4:{wh:1216.85,cout:164.62},
5:{wh:1049.53,cout:145.46},
6:{wh:740.11,cout:100.99},
7:{wh:726.60,cout:99.64},
8:{wh:717.28,cout:100.75},
9:{wh:662.07,cout:93.09},
10:{wh:1598.71,cout:239.77},Pour les Totaux Jour / mois exemple novembre 2020 /GRAPH/TIC/2020/111.CSM pour le Cpt1 et 112.CSM pour le Cpt 2
exemple Jour / Mois novembre 2020 chez moi pour le compteur 1 >> fichier 111.CSM
1:{wh:55.56,cout:8.44},
2:{wh:50.99,cout:7.70},
3:{wh:61.82,cout:9.46},
4:{wh:81.40,cout:12.15},
5:{wh:81.35,cout:12.08},
6:{wh:92.44,cout:13.56},
7:{wh:79.97,cout:11.83},
8:{wh:71.70,cout:10.54},
9:{wh:67.67,cout:10.13},
10:{wh:66.60,cout:10.02},
11:{wh:64.29,cout:9.63},
12:{wh:57.53,cout:8.62},
13:{wh:62.44,cout:9.40},
14:{wh:65.19,cout:9.73},Ces fichiers sont lisibles sous n’importe quel éditeur de texte (ex: Windows > clic droit ouvrir avec Bloc-Note )
Vous pouvez télécharger ces fichiers : exemple http://login:password@IP_WES//GRAPH/TIC/2020/111.csm
Si vous utilisez un tableur (Excel, autres) , Police UTF8 , Une Macro assez simple à réaliser permetrait de reformater ces fichiers en CSV
Je pense que cela vous convient car le WES n’a rien d’autre à proposer pour l’instant !
Cdt
00 -
Pour le Total Jour et Heure, vous avez les infos dans vos CSV. Avec votre Tableur vous faites la somme de kWh lue entre deux périodes horaires par exemple. Pour le Côut, vous trouvez partout sur la Toile le Coût TTC du Kwh suivant un Abonnement et un Fournisseur.
00 -
Eh bé , merci de cette réponse qui me rendra sûrement service à l’occasion
MAIS je suis toujours à la recherche des dates et heures valeurs maxi instantanées qui sont affichées sur la page téléinfo / graphiques , en bas
il y figure : Valeurs Maximum mesuréesJe suppose que le logiciel qui pilote les fonctions d’affichage du web stocke bien ces valeurs maxi quelque part , il ne va pas balayer tous les fichiers .csm et .csv de l’année à chaque affichage de la page téléinfo / graphiques
00 -
Chercher un peu !
00 -
Alors vous avez trouvé !
Merci Cdlog ! Je suis un client comme vous et si je vous donne l’info, c’est par ce que j’ai bon coeur, mais parfois je me demande …
Soyez très très précis quand vous demandez quelque chose, On a pas tous vos qualités ……
Essayez ceci : http://login:motpasse@192.168.x.x/WEBPROG/CGX/TICGRAPH.CGX
Regardez dans le champs CPT1_table1 et CPT1_table2
amicalement bien sûr !
00 -
Allez avant que vous me posiez la question !
Oui pour le compteur 2 voir les tables CPT2_table1 et CPT2_table2
00 -
Je suis un client comme vous et si je vous donne l’info, c’est par ce que j’ai bon coeur, mais parfois je me demande …
Sisi , vous êtes une mine d’info ( par exemple sur les étages d’entrée TIC ) , moi je ne suis qu’un electrotechnicien lambda , avec un vernis d’électronique (de puissance) et d’automatique ….
en informatique , je suis une chèvre et java , cà évoque pour moi l’Indonésie …o)…Donc , si j’ai bien suivi et vaguement compris les fichiers .cgx , ces valeurs maxi que je cherche (tel le graal ..o).. ) , auraient comme doux nom de variable par exemple iM11, iM12 , iM13
suis-je sur la bonne voie ?
quiqu’il en soit , merci de vous pencher sur mon sujet
et si vous avez d’autres choses plus importantes à faire , n’hésitez pasamicalement
00 -
On va calmer le jeux !
Je prend un extrait du CGX, voir ci-dessous, Exemple : la table CPT1_table2 correspond exactement à la structure d’un Tableau codée en HTML, créé par le Serveur et qui sera inséré dans la Page WEB Teleinfo > Graphiques, tel que construit dans le CGX, à l’endroit précis défini par un Tag ID qui porte le même nom que cette table CPT1_table2. Dans le fichier HTML on le trouve à l’emplacement <table class= »table table-hover table-condensed » id= »CPT1_table2″></table> à la ligne 66 colonne 95 dans le fichier TICGRAPH.HTM du site d’origine et à la ligne 56 colonne 106 dans mon fichier ticgraph.html.
Oui c’est le serveur qui crée ces résultats lorsque la page WEB lui demande d’envoyer les datas pour remplir la page WEB par l’envoie de la requête CGX >>> /WEBPROG/CGX/TICGRAPH.CGX
Dans l’extrait ci-dessous vous retrouvez les textes et les valeurs associées :
<id>CPT1_table2</id><value><tr><td>MAX journée</td><td align=right>9150 VA</td><td align=right>41 A</td></tr><tr><td>MAX mois</td><td align=right>11580 VA</td><td align=right>53 A</td></tr><tr><td>MAX Année</td><td align=right>11580 VA</td><td align=right>53 A</td></tr></value>
ID CPT1_table2
MAX journée (journée les accents sont codé html) avec les valeurs <td align=right>9150 VA</td> et <td align=right>41 A</td>
MAX mois avec les valeurs <td align=right>11580 VA</td><td align=right>53 A</td>
MAX Année (Année les accents toujours codé en html) <td align=right>11580 VA</td><td align=right>53 A</td>Les autres Tables ont la même structure avec leur propre ID ,nom de la table reconnaissable dans la Page HTML >> CPT1_table1, CPT1_table2, CPT2_table1, CPT2_table2, CPT1_table3 …
Donc pour ces infos ils sont bien calculé par le serveur ! Nicolas n’a pas fait de fichier historique pour ces Infos dans le Dossier /GRAPH.
Donc si vous voulez utiliser ces infos, il faut les récupérer par le biais de la requête http://login:motpasse@192.168.x.x/WEBPROG/CGX/TICGRAPH.CGX et ensuite décortiquer la réponse du CGX soit manuellement ou soit par une moulinette (macro code programme etc)
Je vous laisse décrypter les autres Tables du CGX, n’oubliez pas que les accents sont codifié en langage HTML
Cordialement
Christian
00 -
Nickel , c’est clair , merci bien
00 -
Pas de Pb.
Si vous ne trouvez pas le moyen d’automatiser la récupération de ces infos, si vous devez le faire manuellement, autant sélectionner directement la zone dans la page WEB et faire un Copie / Collé dans un éditeur de texte. Vous aurez moins de caractères à enlever.
Cdt
00 -
Toutafé !
Mais je ne saurais pas quand ce maximum est survenu , snif …
00 -
Je ne sais pas ce que vous mesurez et comment vous souhaitez utilisez les résultats, Utilisez vous une interface type EEdomus, domotick, Jeedom, ou autres, pour une gestion particulière ou pour gérer un automate ?
A vous lire, J’ai compris que côté programmation vous n’étiez pas très à l’aise, mais si vous exposez clairement ce que vous voulez faire, peut être y a t’il un moyen de vous aidez dans votre démarche ?. si vous le souhaitez bien sûr !
Cdt
00 -
Bonjour Morisod,
Je pense avoir compris ta question et je te propose cette moulinette excel qui se charge de lire les fichiers CSV que tu auras rapatriés au préalable sur ton PC.
Je l’utilise pour aller chercher les dates des MIN et MAX des températures (attention, les fichiers CSV ne doivent pas contenir d’erreurs !)
L’onglet « Doc » te renseignera j’espère… (quelques cellules à compléter pour renseigner EXCEL sur les données à traiter, et c’est parti, çà roule tout seul. Il parcours tous les fichiers d’une année complète en moins de 5 secondes)
TU me diras si cela répond à ta question,
Didier
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00 -
Gagné , c’est exactement ce que je recherchais ..o)..
Merci à toi , et cà a même l’air de marcher sous LibreOffice/Linux , y me reste à mouliner un de ces quatre…
Merci aussi à cdlog2 de s’être creusé le ciboulot , il n’est pas impossible que je le sollicite pour le côté programmation , maintenant que ma TIC linky marche enfin
00 -
Bonjour,
C’est quoi votre chti relais pour délester ? Carte à relais 1Wire ? Autres ?
00 -
Bonjour, dans mon cas: aucun chti relais (je ne déleste rien du tout), c’est juste à titre informatif.
Le but de la moulinette étant de compléter les infos apportées par la page d’Accueil de l’interface WES !
On a bien les infos MAX et MIN sur les périodes Jour/Mois/Année mais on y trouve pas les dates auxquelles ces valeurs ont été relevées…
(la moulinette va les chercher)
00 -
Bonjour
@ wilam : moi aussi , c’est à titre informatif ,
histoire de mieux connaître mes maxi de conso horodatés , et de voir si un délestage est nécessaire@ cdlog2 : voir réponse dans le fil idoine :
https://www.cartelectronic.fr/blog/?topic=pose-linky-tic-hs-et-wes-reboote-seul&paged=2&forum=forum%2Finstallation-configuration00
-