Répondre à : entrée analogique avec tension AC ?

Forums Serveur WES Installation & Configuration entrée analogique avec tension AC ? Répondre à : entrée analogique avec tension AC ?

    cdlog2
    Modérateur

      Bonjour,

      Oui en effet, maintenant que  » Photauconso  » à bien défini demande, un simple Relais alimenté 220v et l’utilisation d’un des Contact Sec du relais, relié à l’entrée Analogique voir un Input Digital du WES fera certainement mieux l’affaire, moins compliqué et à moindre frais.

      J’avais proposé mon 1er Schéma « Capteur de tension » en déduisant qu’il souhaitait mesurer les fluctuations, les Variations du 220v sur une ligne, comme un Voltmètre pour mesurer la dite tension depuis un Input Analogique.

      Concernant les explications de mon Schéma « Capteur de tension » voir le site source : <  https://learn.openenergymonitor.org/electricity-monitoring/voltage-sensing/measuring-voltage-with-an-acac-power-adapter  > La résistance R2 (pont diviseur R1 – R2) doit être adapté au type du transfo utilisé.

      Concernant le suivi de la discussion  » PS : avez-vous vu ma question concernant le montage évoqué dans le « sujet parasite et bus 1 wire « , NON ! Désolé, je n’avais pas demandé le suivi par mail de ce flux de discussion.  Normalement le Mosfet IRF234 à la place du 2N7002, au vue des spécifications, devrait faire l’affaire mais il doit coûter plus cher, mais effectivement plus simple à souder.

      Cdt

       

      0