› Forums › Serveur WES › Installation & Configuration › entrée analogique avec tension AC ? › Répondre à : entrée analogique avec tension AC ?
-
Bonjour,
Je ne comprend pas trop ce que vous voulez dire par » signal de tension alternative 220 V 50 Hz » mais je peux néanmoins en dédire que vous voulez savoir si l’on peut mesurer une variation de tension du 220v ou mesurer le courant débité à travers une charge sur le 220v.
Pour ces deux cas, oui on peux le réaliser mais avec quelques précautions. Il faut dans tous les cas s’isoler du secteur 220v via un transformateur.
Je vous propose deux schémas que j’utilise pour mes propres besoins. Il sont en pièce jointe.Les 2 Diodes Zeners en tête bêche sur les deux circuits permettent d’écrêter les tensions de sortie au dessus de 3.3v en cas de surtension, cela protège l’entrée analogique du WES.
Cdt.
Attachments: