Cette protection est dédiée à votre ligne 1wire qui est transportée par des fils électriques dans une gaine parmi d’autres fils alimentés en 220v.
l’alimentation 5volt DC (type alimentation à découpage bien régulé) doit se situer du côté de votre chaufferie à l’arrivé du bus 1wire (fils électrique). c’est l’élément le plus cher du schéma. Pour les composants vous en aurez pour quelques moins de 2 à 3 € hors PCB si vous faite un circuit et boitier !
Cette alim 5volt DC permet d’un part d’éliminer des parasites sur la ligne (on dit mouiller la ligne) et vous permet éventuellement de rajouter une ou des Carte(s) à 8 Relais (DS2408) ou détecteur d’humidité (DS2438) afin de les alimenter en 5 volts en complément à Votre ou Vos Sonde(s) DS18B20. Prévoir une alim de 0.5A, 1,5A voir 2A suivant l’usage futur.
Du côté intérieur, l’extrémité de cette liaison en sortie du Circuit de protection (côté 1W WES) peut être connecté au bus 1Wire général du WES ou vous le souhaitez. Peut importe si c’est au point central de votre bus en étoile et/ou sur une de ses extrémités. Par contre si vous connectez ce module (protection chaufferie) sur une des extrémités de votre bus 1wire intérieur existant, prévoir de retirer l’éventuelle résistance de 4,7k déjà en place au point de connexion car ce module en rajoute une.
Cette liaison est équilibrée si vous mettez une résistance de 4,7k entre le fil 1W et le +5V, du côté de la chaufferie, au plus prés de l’alim 5volt DC. Si vous le souhaiter pour protéger les élément 1Wire mais du côté chaufferie, vous pouvez aussi placer deux diodes en tête bêche entre le signal 1W et la masse (GND) comme indiqué dans le Schéma et rajouter un condensateur de 0,1uf (100nf non polarisé) entre le +5volt de l’alim et le Gnd. Les deux diodes en tête bêche permettent d’écrêter la tension du signal 1Wire en cas de surtension possible induit par les fils alimenté en 220v et parasites crées lors de la mise en marche et arrêt (rupture des relais) des équipement de votre chaufferie. l’impédance des diodes ainsi branchée ne devrait pas nuire au passage des pulses 1W.
Mais pour terminer ce fil, personnellement j’essaierais si cela est possible bien sur ! de tirer un autre câble type RJ45 blindé ou équivalent (téléphonie) dans la cette gaine en me servant par exemple d’un des fils de terre de la gaine comme aiguille. Bien sur il faudrait que cette gaine soit un peu sur-dimensionné pour cela et que les fils entre eux ne soit pas trop entre-lassés.
Remplacer vos 3 fils électriques par un câble blindé est un moindre mal et élimine 80% des perturbations d’induction.. Même si vous arrivez à remplacer la liaison par un câble blindé, vous pouvez toujours rajouter le montage de protection fourni pour parfaire l’isolation. Dans cette configuration, il faudrait brancher la tresse de masse du câbles blindé au GND mais seulement du côté de la chaufferie.
Juste pour finir et pour info, mais je suis sur que vous le savez et l’avez compris, le GND n’est pas la terre du 220v mais le (-) du 5volt et qu’il n’y a aucune connexion entre les deux.
Cdt