      Bonjour,

      Pour répondre aux questions de Nicos et de Flo. Personnellement je ne connais pas les Miniserveur LOXONE. Mais j’ai regardé un peu les spécifications de ce serveur.

      Il semble qu’il y a la possibilité d’envoyer des requêtes HTTP et/ou UDP/TCP. Il y a aussi la possibilité de commander 4 Sorties Analogiques et gérer des Entrée analogiques.

      Pour lire les tensions ou courant des phase en TRI par simple HARD :

      En utilisant seulement 3 entrée Analogique vous pouvez lire n’importe quel module type capteur qui mesure des tensions ou courant directement. Vous en avez pour quelques 5€ à 10€.

      En utilisant 3 sorties Analogiques et une 1 entrée Analogique, si le Serveur Loxone est capable de programmer en une seule ligne les 3 sorties en High/Low ( 0,0,0 <> 1,1,1) et lire dans la foulé l’entrée analogique dédié, alors à l’aide d’un simple 8-channel analog multiplexer/demultiplexer 74HC4051, il vous est possible d’augmenter le nombre de capteurs à lire jusqu’à 8 entrées Analogique. Chaqu’une des 8 entrée Analogique peuvent être connecté à n’importe quel capteur (courant, tension etc) et le résultat d’un capteur parmi 8 peut être lue sur la seule entrée Analogique. par l’OXONE. C’est l’adressage des 3 sorties analogique qui détermine le capteur analogique lue en entrée.

      Si vous avez l’extension 1WIRE OXONE alors à l’aide de 3 DS2438 vous pouvez réaliser les 3 circuits qui vous permettrons de lire les Tensions et Courant du TRI.

      Par Requêtes HTTP ou UDP:

      Si vous pouvez intercepter et analyser la réponse après envoie d’une requêtes, alors il est très facile de réaliser vos projet par de simple  ESP8266 en WIFI.

      pour Nicos :
      Le ESP8266 monté en tant que Serveur HTTP WIFI, peut facilement avec quelques composants autour, mesurer les tensions des 3 phases du TRI ainsi que les courants dissipé sur chaque phase et peut renvoyer les valeurs lues en réponses aux requêtes reçus du LOXONE.

      pour Flo :
      Le ESP8266 peut aussi gérer un bus 1WIRE en mode Master et lire la plus part des Composants DALLAS 1Wire comme des sondes de température, Carte Relais, etc.. même des cartes électroniques Complexe fonctionnant en protocole I2C et lue via un DS28E17 PONT (BRIDGE) 1Wire vers I2C.

      Si votre carte électronique et une carte 8 relais 1Wire, alors vous avez aussi la possibilité de connecter cette carte au bus 1Wire d’un WES si vous en avez un et commander les relais par l’envoie de requêtes comme le préconise Nicos.

      Pour utiliser les ESP8266, bien sur il faut avoir quelques connaissance sur la programmation qui est assez facile via l’IDE Arduino par exemple.

      Cordialement