Répondre à : Nouvel utilisateur, quelques questions

Forums Serveur WES Installation & Configuration Nouvel utilisateur, quelques questions Répondre à : Nouvel utilisateur, quelques questions

    nicolas_cartelec
    Maître des clés

      Bonjour, et bienvenu !

      -Vous avez la puissance active en VA si vous avez pas la mesure du secteur sur V1 et V2 par l’intermédiaire d’un transformateur 220V 9V, si vous avez cette entrée alors vous aurez des W.

      -Non surtout pas ! il faut déclipser la pince du fil mesuré avant de la débrancher du WES.

      -L’envoi automatique à BDPV se trouve dans la page de configuration de la téléinfo, on peut envoyer que l’index d’un compteur électrique avec sortie téléinfo.

      -Un simple câble réseau type CAT5 fait l’affaire, une paire torsadée, votre câbla aussi.