› Forums › Serveur WES › Votre installation… › WES 67200 Strbg › Répondre à : WES 67200 Strbg
-
Bonsoir,
Oui tout à fait, le WES commande la chaudière. J’ai mis une sonde 1 Wire dans le même fourreau du capillaire du thermostat d’origine de la chaudière. Par une simple programmation j’actionne le relais 1 du WES qui commande un second relais en 24 volts. J’aurai pu commander directement le brûleur vu que ce dernier est de toute façon commandé par un relais qui se trouvent sur le brûleur même, mais je n’aime pas amener directement le secteur 240 volts sur des bornes qui ne sont qu’à quelques centimètres d’autres bornes qui sont des entrées et en plus les connexions sont plus faciles car tout le câblage du côté du WES est fait en paire téléphonique.
Comme j’ai en plus une sonde me donnant la température extérieure j’ai rajouté un programme qui coupe complètement la chaudière lorsque la température extérieure est supérieure à 15°.
00